32 ампера-да,это ток автомата., тоесть,превышение его в любом из 3 фазных проводников ведёт к отключению всех трёх. автомат приустановке выбирают из ряда существующих- 6,10,16,25,32,45,63, и так далее ампер. Его номинал конечно должен быть не менее тока допустимой нагрузки,ну и в 3х фазной сети берётся поправка на не полную симметрию нагрузок на разные фазы, тоесть,нагрузка на разные фазы может немного отличатся. Вот живой пример-у меня тоже 3 х фазная сеть,выделено 25 киловатт, тоесть,при симметричной нагрузке , было бы 38 ампер, но расчотный ток указан в расчоте нагрузок 45 ампер, тоесть, гдето в 1,2 раза более,чем было бы при симметричной нагрузке. Если так считать,то у вас какраз 15 киловатт примерно и получаются выделенными( точнее в документах).
Сообщения объединены: 17.10.2014, 02:59:14
Если вы заявите энергоснабжающей организации о желании подключить ещё 1 ввод,однофазный ,то воопервых, вам имеют право отказать,так как уже 15 киловатт положенные по закону у вас есть. Во вторых,если и не откажут, то прийдётся платить ещё за выделение мощности, ну а если у трансформаторов,которые стоят на подстанции,не будет хватать этих нужных 9 киловатт в резерве, то будьтедобры оплатить покупку нового трансформатора,и установку.
Сообщения объединены: 17.10.2014, 03:05:33
Поэтому, нет смысла никакие дополнительные вводы городить, а надо просто посмотреть,какой сейчас к вам провод идёт,если он нормальный по состоянию,и хотя бы 6 квадратных милиметров есть сечения-подключайте сварку после эх фазного чорного автомата. Ну в крайнем случае,можно этот ввод реконструировать. Конечно, денег стоит, но не по 5 тысяч за 9 киловатт