Автор Тема: Подключение однофазной силовой розетки!  (Прочитано 47247 раз)

Оффлайн serg305

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • serg305 - ученик
Какую схему? провод-счётчик-автомат? ну да, подключение так и выполняют . Но воопервых,кто вам разрешит при подключонной уже 3 фазной сети подключать ещё 1 1 фазный ввод?  вовторых, при больших мощьнотях,электрики всегда стараются распределять нагрузку по фазам, тоесть, больше чем на 32 ампера вам не разрешат скорей всего автомат ставить. Втретьих, какая у вас выделенна мощьность на имеющееся 3 х фазное подключение? если безплатные 15 КВТ есть, то за каждый КВТ сверх 15 , надо платить,скорей всего,тысяч 5 рублей, тоесть ,9х5000= 45000 рублей, а это уже цена промышленного сварочного выпрямителя.
 Так что посмотрите, какой провод идёт сейчас к 3 фазному счотчику, и если там нормальное сечение,подключайте сварку просто после 3х фазного чорного автомата.

А можно по подробнее про бесплатные 15 квт   и за что такие  астронамические суммы  ?   объясните пожалуйста  попдробнее ? просто впервые о таком слышу   у нас ввсегда было сколько  накрутило за столько и платиш  :)   вот  у меня еще вопросик  можно ли от трех фазной розетки  запитать  однофазную силовую    чтобы кабель   не тянуть  .
« Последнее редактирование: 17.10.2014, 02:03:40 от serg305 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
по недавнему приказу правительства (Это всё в РФ) при подключении, потребителю за 550 рублей( считай бесплатно), выделяется до 15 киловатт мощьности включительно. если нужно больше- нужно платить. Если реконструкция электросетевого хозяйства не требуется, просто платите за выделение мощности- там или у поставщика энергии уже расчитаны ставки,или будет считать индивидуально для вас РСТ (региональная служба по тарифам) ,но меньше 5000 руб за киловатт не ждите. А вот если требуется реконструкция сетевого хозяйства-то ждите вылета в трубу, знаете ,сколько простой  трансформатор 10/0,4 кв 450 квт стоит? а еслиещё нужно от подстанции к вам линию новую тянуть,то считайте 1000 рублей за метр

Сообщения объединены: 17.10.2014, 02:03:32
судя по фото,счотчик у вас новый. вы подключали 3 х фазную сеть?
« Последнее редактирование: 17.10.2014, 02:03:32 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн serg305

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • serg305 - ученик
по недавнему приказу правительства (Это всё в РФ) при подключении, потребителю за 550 рублей( считай бесплатно), выделяется до 15 киловатт мощьности включительно. если нужно больше- нужно платить. Если реконструкция электросетевого хозяйства не требуется, просто платите за выделение мощности- там или у поставщика энергии уже расчитаны ставки,или будет считать индивидуально для вас РСТ (региональная служба по тарифам) ,но меньше 5000 руб за киловатт не ждите. А вот если требуется реконструкция сетевого хозяйства-то ждите вылета в трубу, знаете ,сколько простой  трансформатор 10/0,4 кв 450 квт стоит? а еслиещё нужно от подстанции к вам линию новую тянуть,то считайте 1000 рублей за метр

Сообщения объединены: 17.10.2014, 02:03:32
судя по фото,счотчик у вас новый. вы подключали 3 х фазную сеть?

5000 рублей за киловатт энергии ? они чего белины объелись  :o   да счетчик трехфазный  .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
это ещё нормально, если в центре старого города подключаются, то там как правило, подстанции с 6 киловольтным питанием, там ещё дороже. И наоборот,если напряжение подстанции выше, то выделение мощности дешевле. Это так к слову, подстанцию то выбрать не можете. вы так и не сказали, когда подключена 3 х фазная сеть ,и какие у вас документы есть, там разрешонная мощьность написана.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн serg305

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • serg305 - ученик
это ещё нормально, если в центре старого города подключаются, то там как правило, подстанции с 6 киловольтным питанием, там ещё дороже. И наоборот,если напряжение подстанции выше, то выделение мощности дешевле. Это так к слову, подстанцию то выбрать не можете. вы так и не сказали, когда подключена 3 х фазная сеть ,и какие у вас документы есть, там разрешонная мощьность написана.


сеть трехфазная подключена  уже давным давно еще моим дедом  , а документы  где то пыляться надо найти  ;D   а сколько вообще примерно   вот фото крупным планом   я так полагаю индекс с 32 и получаеться амперы автомата?  то есть получаеться 32 ампера на фазу   ?

Я запутался уже совсем  вы меня извините  ;D а зачем мне трансформатор  , я же хотел  от столба запитать отдельно  как и мои три фазы на дом  без всяких трансформатор .
« Последнее редактирование: 17.10.2014, 02:41:28 от serg305 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
32 ампера-да,это ток автомата., тоесть,превышение его в любом из 3 фазных проводников ведёт к отключению всех трёх. автомат приустановке выбирают из ряда существующих- 6,10,16,25,32,45,63, и так далее ампер. Его номинал конечно должен быть не менее тока допустимой нагрузки,ну и в 3х фазной сети берётся поправка на не полную симметрию нагрузок на разные фазы, тоесть,нагрузка на разные фазы может немного отличатся. Вот живой пример-у меня тоже 3 х фазная сеть,выделено 25 киловатт, тоесть,при симметричной нагрузке , было бы 38 ампер, но расчотный ток указан в расчоте нагрузок 45 ампер,  тоесть, гдето в 1,2 раза более,чем было бы при симметричной нагрузке. Если так считать,то у вас какраз  15 киловатт примерно и получаются выделенными( точнее в документах).

Сообщения объединены: 17.10.2014, 02:59:14
Если вы заявите энергоснабжающей организации о желании подключить ещё 1 ввод,однофазный ,то воопервых, вам имеют право отказать,так как уже 15 киловатт положенные по закону у вас есть. Во вторых,если и не откажут, то прийдётся платить ещё за выделение мощности, ну а если у трансформаторов,которые стоят на подстанции,не будет хватать этих нужных 9 киловатт в резерве, то будьтедобры оплатить покупку нового трансформатора,и установку.

Сообщения объединены: 17.10.2014, 03:05:33
Поэтому, нет смысла никакие дополнительные вводы городить, а надо просто посмотреть,какой сейчас к вам провод идёт,если он нормальный по состоянию,и хотя бы 6 квадратных милиметров есть сечения-подключайте сварку после эх фазного чорного автомата. Ну в крайнем случае,можно этот ввод реконструировать. Конечно, денег стоит, но не по 5 тысяч за 9 киловатт
« Последнее редактирование: 17.10.2014, 03:05:33 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн serg305

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • serg305 - ученик
32 ампера-да,это ток автомата., тоесть,превышение его в любом из 3 фазных проводников ведёт к отключению всех трёх. автомат приустановке выбирают из ряда существующих- 6,10,16,25,32,45,63, и так далее ампер. Его номинал конечно должен быть не менее тока допустимой нагрузки,ну и в 3х фазной сети берётся поправка на не полную симметрию нагрузок на разные фазы, тоесть,нагрузка на разные фазы может немного отличатся. Вот живой пример-у меня тоже 3 х фазная сеть,выделено 25 киловатт, тоесть,при симметричной нагрузке , было бы 38 ампер, но расчотный ток указан в расчоте нагрузок 45 ампер,  тоесть, гдето в 1,2 раза более,чем было бы при симметричной нагрузке. Если так считать,то у вас какраз  15 киловатт примерно и получаются выделенными( точнее в документах).

Сообщения объединены: 17.10.2014, 02:59:14
Если вы заявите энергоснабжающей организации о желании подключить ещё 1 ввод,однофазный ,то воопервых, вам имеют право отказать,так как уже 15 киловатт положенные по закону у вас есть. Во вторых,если и не откажут, то прийдётся платить ещё за выделение мощности, ну а если у трансформаторов,которые стоят на подстанции,не будет хватать этих нужных 9 киловатт в резерве, то будьтедобры оплатить покупку нового трансформатора,и установку.

Сообщения объединены: 17.10.2014, 03:05:33
Поэтому, нет смысла никакие дополнительные вводы городить, а надо просто посмотреть,какой сейчас к вам провод идёт,если он нормальный по состоянию,и хотя бы 6 квадратных милиметров есть сечения-подключайте сварку после эх фазного чорного автомата. Ну в крайнем случае,можно этот ввод реконструировать. Конечно, денег стоит, но не по 5 тысяч за 9 киловатт

Спасибо большое . разложили все по полочкам ,  буду смотреть да и впринципе можно если что поставить Переключатель фаз ПФ-40А   как советовал Dcent25  , а насчет   линии отдельной я позвоню и узнаю что как и почему и обязательно напишу , спасибо   еще  раз за советы уважаемые электрики !
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Этот переключатель даст только подключение к фазе с наибольшим напряжением,но это и вручную можно сделать.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Этот переключатель даст только подключение к фазе с наибольшим напряжением,но это и вручную можно сделать.
Воть ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Да можно и проще-найти фазу с наибольшим напряжением,и к ней подключить. Как правило ,на 1 фазе всегда больше немного напряжение, и она эта фаза очень редко меняется.
Конец тока-не есть конец света