Shturman:

--- Цитировать ---и этот не будет выбивать.( автоматы выбиваются не прямо моментально на заявленнном значении тока)
--- Конец цитаты ---
это вилами по воде писано. Если варить с маленькими паузами и на максимальном токе, то может и выбивать.
Сообщения объединены: 16.10.2014, 00:26:41
--- Цитировать ---А если будет перегруз то выбивать будет  один из трех рубильников в автомате на который будет подключена однофазная розетка
--- Конец цитаты ---
выбивать будет сразу три фазы. В автомате трехполюсном выключаються сразу все полюса/фазы.
Сообщения объединены: 16.10.2014, 00:27:39А на 32 А это тот автомат который опломбирован или тот черный?

danilll:
Долго варить на максималке у ТС не выйдет- период включения аппарата всего 40 процентов на 200 амперах, раньше аппарат вырубится, чем автомат. автоматы, особенно ИЕК на большем токе отключаются, чем написано, а при непродолжительной нагрузке как у ТС- так и ещё при большем значении тока.

serg305:

--- Цитата: Shturman от 16.10.2014, 00:24:45 ---
--- Цитировать ---и этот не будет выбивать.( автоматы выбиваются не прямо моментально на заявленнном значении тока)
--- Конец цитаты ---
это вилами по воде писано. Если варить с маленькими паузами и на максимальном токе, то может и выбивать.
Сообщения объединены: 16.10.2014, 00:26:41
--- Цитировать ---А если будет перегруз то выбивать будет  один из трех рубильников в автомате на который будет подключена однофазная розетка
--- Конец цитаты ---
выбивать будет сразу три фазы. В автомате трехполюсном выключаються сразу все полюса/фазы.
Сообщения объединены: 16.10.2014, 00:27:39А на 32 А это тот автомат который опломбирован или тот черный?

--- Конец цитаты ---

Который опломбирован , а черный автомат это на  трехвазную розетку.

danilll:
а что тут описывать-покупаете в магазине розетку под вилку аппарата, и 3 з жильный провод, я бы купил КГ 3х10, по силе тока вам и меньшего хватит сечения, но не забывайте про падение напряжения. Разделываете кабель, облуживаете концы, надеваете поверх изоляции жил термоусадочную трубку , монтируете розетку на стену, подключаете кабель к ней,собираете ,а потом подключаете кабель к вводу- после чорного автомата. 1 жила будет защитное заземление , 1 на рабочую нейтраль ( у вас есть повторное заземление или нет?  и куда подключена нейтраль сети?) ,ну и один провод фазный. В розетке главное не перепутать защитное заземление с  фазным проводом. Ну и всё.
Сообщения объединены: 16.10.2014, 00:46:51и учтите- если сварочник действительно жрёт 40 ампер, то больше при его работе ничего подключать на эту же фазу не стоит, так как счотчик ваш на 50 ампер рассчитан. Превысите 50 ампер-ему хана

dcent25:
Питание к дому идет воздушной линией ?
Если да ,то какое расстояние до КТП?





Соседям будет весело ,когда варить будете....
Да и ваше электрооборудование  будет не в восторге, от просадок напряжения ,при сварке.
Долго с вашим вводным на 32А, варить не получится или будет необходимо периодически менять фазу питания,для остывания ,защиты по перегрузу(тепловой).


P/S
 Еще можно поставить для питания сварочного ,вот такую игрушку...

Переключатель фаз ПФ-40А представляет собой микропроцессорное устройство, управляющее электромагнитным реле. Предназначено для выбора фазы, оптимально соответствующей пользовательским настройкам. Прибор постоянно анализирует все три подключенные фазы и, при необходимости, осуществляет переключение. Кроме этого прибор выполняет функцию защиты. Если все три фазы не соответствуют параметрам заданным пользователем, защита отключит напряжение. Повторное включение происходит автоматически при достижении допустимих значений. Прибор можно запрограммировать по верхнему и нижнему пределам напряжения, а так же время задержки включения и отключения.
Допустимое напряжение: 0-430 VAC
Максимальный ток: 40 Ампер
Скорость переключения фаз: не более 0,3 Сек
Функция контроля залипания контактов: есть
Погрешность измерения напряжения: не более 1%
Потребляемая активная мощность: не более 2 Вт
Корпус прибора со стандартным креплением на DIN рейку
]Пользователь может задать следующие параметры работы устройства ПФ-40А:
РАБ - В этом режиме прибор отображает на цифровом дисплее напряжение в активной фазе.
АВС - Отображение напряжения поочередно во всех подключенных фазах.
При этом индицируемая фаза посвечивается диодом.
А - Значение напряжения только в фазе А
В - Значение напряжения только в фазе В
С - Значение напряжения только в фазе С
УПР - при выборе этого параметра, пользователь задает приоритетную фазу.
Например А. Если значение напряжения по этой фазе выйдет за пределы установок, прибор переключится на более подходящую фазу. При приходе в норму приоритетной фазы, прибор автоматически переключится на нее.
УНП - Определение пользователем нижнего предела допустимого значения напряжения. При достижении этого предела, прибор переключится на другую фазу, а если предел достигнут по всем фазам - отключит нагрузку до прихода напряжения в норму. Диапазон установок 130-215 Вольт.
УВП - Определение пользователем верхнего предела допустимого значения напряжения. При достижении этого предела, прибор переключится на другую фазу, а если предел достигнут по всем фазам - отключит нагрузку до прихода напряжения в норму. Диапазон установок 225-300 Вольт.
ВРЕ - Возможность выбрать время задержки включения при возврате значений напряжения в норму. Диапазон настройки : 5-300 секунд.
ЗСН - Время задержки переключения на другую фазу если напряжение опустилось ниже заданного уровня, либо отключение нагрузки. Диапазон настройки 0-20 секунд.
ЗСВ - Время задержки переключения на другую фазу если напряжение поднялось выше заданного уровня, либо отключение нагрузки. Диапазон настройки 0-5 секунд.
Прибор ПФ-40А работает при наличии хотя бы одной фазы. При включении происходит обработка всех заданных настроек, затем тестирование каждой подключенной фазы.
В это время все три светодиода мигают, что означает, что напряжение на выходе отсутствует. При определении самой подходящей под установки фазы, диоды перестанут мигать и останется гореть только один индикатор под соответствующей фазой.
Для холодильников и техники, где присутствуют маломощные компрессоры, параметр ВРЕ следует задавать не менее 300 сек.