Автор Тема: как раздельно подключить вытяжной вентилятор от светильника  (Прочитано 14675 раз)

Оффлайн mighty

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • mighty - ученик
Добрый день.

В ванной и туалете вытяжки запитаны с ламп. Как сделать чтобы при включении света, работала вытяжка в ванной и туалете, а при включении в туалете только в нем и работала)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
В ванной и туалете вытяжки запитаны с ламп. Как сделать чтобы при включении света, работала вытяжка в ванной и туалете, а при включении в туалете только в нем и работала)
Как то не совсем понятно описали ... сейчас у Вас вытяжки работают только по одному, каждый со "своей" лампой?
Вааще то ... вот варианты ... выбирайте.
« Последнее редактирование: 15.10.2014, 23:46:46 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн mighty

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • mighty - ученик
В ванной и туалете вытяжки запитаны с ламп. Как сделать чтобы при включении света, работала вытяжка в ванной и туалете, а при включении в туалете только в нем и работала)
Как то не совсем понятно описали ... сейчас у Вас вытяжки работают только по одному, каждый со "своей" лампой?
Да, щас получается так, свет в ванной=>вытяжка в ванной, свет в санузле=>вытяжка в санузле. А хочу сделать так, свет в ванной=>вытяжка в ванной+санузел, свет в санузле=>вытяжка в санузле.


По поводу поиска, пробовал не нашел. В эл. технике не силен, поэтому и спрашиваю. Какое реле применить и куда его установить?))

Сообщения объединены: 16.10.2014, 00:07:52
В ванной и туалете вытяжки запитаны с ламп. Как сделать чтобы при включении света, работала вытяжка в ванной и туалете, а при включении в туалете только в нем и работала)
Как то не совсем понятно описали ... сейчас у Вас вытяжки работают только по одному, каждый со "своей" лампой?
Вааще то ... вот варианты ... выбирайте.
спасибо.
наверно глупый вопрос задам, если в ванной свет будет включен, и включат в санузле, кз не будет?
« Последнее редактирование: 16.10.2014, 00:09:22 от mighty »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1781
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... В эл. технике не силен, поэтому и спрашиваю. Какое реле применить и куда его установить?))
Вам подойдет любое малогабаритное, основные требование к нему ... катушка на 220В и наличие обоих видов контактов (НО - нормально разомкнутых и НЗ - нормальнозамкнутых).
Место установки выбирать Вам ... нам отсюда не видно Вашей квартиры, извините уж.
Я выложил два варианта, в первом реле работает от выключателя ванны, во втором от туалета. В обоих случаях потребуется прокладка дополнительных проводов ... так что, как, куда ...  решать Вам. Попробую накидать одну из схем рисунком ... если получится.
... наверно глупый вопрос задам, если в ванной свет будет включен, и включат в санузле, кз не будет?
В электрике не глупых вопросов опасаться надо ...
Короткого замыкания не будет ... у Вас "встретятся" не разные фазы, а одна и та же.

Сообщения объединены: 16.10.2014, 13:57:36
Цитировать
... Попробую накидать одну из схем рисунком ... если получится...
Воть ...
« Последнее редактирование: 16.10.2014, 13:57:37 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн mighty

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • mighty - ученик
... В эл. технике не силен, поэтому и спрашиваю. Какое реле применить и куда его установить?))
Вам подойдет любое малогабаритное, основные требование к нему ... катушка на 220В и наличие обоих видов контактов (НО - нормально разомкнутых и НЗ - нормальнозамкнутых).
Место установки выбирать Вам ... нам отсюда не видно Вашей квартиры, извините уж.
Я выложил два варианта, в первом реле работает от выключателя ванны, во втором от туалета. В обоих случаях потребуется прокладка дополнительных проводов ... так что, как, куда ...  решать Вам. Попробую накидать одну из схем рисунком ... если получится.
... наверно глупый вопрос задам, если в ванной свет будет включен, и включат в санузле, кз не будет?
В электрике не глупых вопросов опасаться надо ...
Короткого замыкания не будет ... у Вас "встретятся" не разные фазы, а одна и та же.

Сообщения объединены: 16.10.2014, 13:57:36
Цитировать
... Попробую накидать одну из схем рисунком ... если получится...
Воть ...
Огромное спасибо!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Если с деньгой нет напряга предложу поставить радиовыключатели.
http://noo.com.ru/magazin/folder/nabory--pultsilovoy-blok
электрофорум, форум электриков