Mary:
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой при ремонте розеток - на двух проводах индикаторная отвертка показывает фазу. Розетка подключены каскадом (одна от другой). Первая находится на кухне, там все как положено - фаза и ноль. Вторая установлена с другой стороны стены (сквозная установка) и вот у нее индикаторная отвертка выдает фазу на каждом проводе. Провода к ней идут от кухонной розетки (намотаны на основной провод, выведенный из стены, до первой розетки) В чем может быть причины появления фазы на нулевом проводе и чем это опасно? можно ли пользоваться такой розеткой?
Shturman:
скорее всего плохой контакт нулевого провода на той розетке. Подтяните контакты на самой розетке и на той розетке от которой она запитана.
dcent25:
--- Цитата: Mary от 11.10.2014, 19:59:43 ---...cтолкнулись с такой проблемой при ремонте розеток - на двух проводах индикаторная отвертка показывает фазу. ...
--- Конец цитаты ---
Или посадили два провода розетки, на фазный провод.
Или как писали выше ,обрыв нуля,и индикаторная отвертка светится через нагрузку ,лампу накаливания ,БП телевизора ,часов,и т.д...
Две фазы у вас наверняка нет ...
danilll:
да, по какой то причине ( причина находится где то от 1 розетки до 2), нейтраль сети не подключена ко 2 розетке, и отвёртка светится через нагрузку, подключонную в ту розетку. А вот если нагрузки в неё не подключено, то надо проверить розетку на короткое замыкание, а потом уже подключать нейтраль. И да, это ни какие не 2 фазы, задавайте вопрос правильно!
garry1510:
Возьмите вольтметр и проверьте а индикаторной отверткой единственное разве что в ухе почесать можно))))
Навигация