Добрый день всем.
Получил новый объект, долгое время он был в аренде и электрика не видел ни какого.
У меня уже голова от него кругом, но собственно сам не могу решить пока с освещением.
За какими то неизвестными нуждами установили шесть светильников ВЗГ с лампами дрл 125.
четыре светят, две по разным углам нет, всё высоко и неудобно, купил лампы установил в один, она мигнула и вышибло автомат и после этого автомат не взводится, выкрутил лампу, всё работает. Посмотрел на старую лампу, там незнакомая маркировка, отпустил мехруку, на земле уже полез в интернет в магазин съездил - оказалось обычная ДРЛ, только фирма иностранная, значит и моя должна работать. Решил, что светильник не рабочий, вчера полез в другой вкрутил лампу та же история.
Ноль звонится на корпус, отключил ноль, ноль лампы не звонится, ноль кабеля да, размотал коробку и увидел, что все ноли собраны в кучу, сделал вывод, что просто совмещеный, тем более нет УЗО никакого в щите. нашел выносные дросселя на четыре рабочих лампы, на эти две не нашел.
Отпустил мехруку, потом подумал, что может эти два светильника напрямую подключены под обычную лампу, но тогда почему там стояли ДРЛ, как и везде?
Неужели ктото додумался обычные лампы заменить ДРЛ?
Мехрука дорогая, я конечно полезу еще раз, буду устанавливать дополнительные светильники и прожектора, эти ДРЛ 125 только показывают, что они есть, с высоты шесть-семь метров они ничего не освещают, но света много не бывает и мне необходимо подключить эти два светильника.
Если кто понял, что из моей повести, помогите мне понять, что вы поняли)))