megrad:
Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?
http://kapital-ltd.ru/wp-content/uploads/imgst/vintf1.jpg

electro:

--- Цитата: megrad от 22.09.2014, 13:09:58 ---Разрешается ли в качестве заземляющего контура использовать винтовой фундамент?



--- Конец цитаты ---

наверное допускается, но должна быть необходимая длина погруженности трубы в грунт

haramamburu:

--- Цитировать ---1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

3) обсадные трубы буровых скважин;

4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;

5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;

6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;

7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
--- Конец цитаты ---

так что МОЖНО, более того - нужно, а вот хватит сопротивления или нет - вопрос второй.

megrad:
Глубина закручивания свай дожна быть ниже точки промерзания грунта.
Это как минимум 2,5 м.
Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
Получается моно это определить только замером .
В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?

haramamburu:

--- Цитата: megrad от 22.09.2014, 21:31:29 ---
Мне напомнили ,что винтовой фундамент красят.
--- Конец цитаты ---
фигово..

--- Цитировать ---Получается моно это определить только замером .
--- Конец цитаты ---
Получается там мерять нечего.. но в общий контур включить должны

--- Цитировать ---В местах контакта дерева и металла, при наличии потенциала на контуре, возможно обугливание или нет?

--- Конец цитаты ---
а вот это не понял..