Голосование

ваше мнение

Отлично
0 (0%)
Хорошо
1 (33.3%)
С пивом покатит
2 (66.7%)
Плохо
0 (0%)
Автора на кол
0 (0%)

Проголосовало пользователей: 3

Автор Тема: а вот на щиток посмотрите.  (Прочитано 9171 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
назначение- ВРУ , узел учота ,и ограничения мощьности.
Установленная мощьность-30 киловатт ( возможно последующее увеличение)

Смонтирован на улице ,на опоре из трубы 168х10 мм.
Корпус ящика сварен из стали толщиной 4 миллиметра, наклеян уплотнитель, сертификацию конечно не проходил, но тянет на IP 54.

Компоненты- Ограничитель мощности ом-630, трансформаторы тока ТТ-0,66 100/5 а. , счотчик Меркурий 230 AR 03 R , контактор КТ-6023 Б , шины IEK ,  автоматы и сигнальные лампы  тоже IEK .
Отсек с контактором ,ограничителем, и ТТ закрыт листом полиметилметакрилата, и опломбирован. Снаружи розетка 3 фазная.
Кидать стулья подано=)





Сообщения объединены: 20.09.2014, 23:29:47
Выявленные недостатки
1) автоматика работает только от 1 фазы, если на ней не будет напряжения,контактор не включится-электроустановка полностью обесточена
2) контактор уверенно держится при напряжении выше 150 вольт,если будет сильно ниже,или боьшой перекос фаз(что врятли, ибо повторное заземление),то контактор отключится- далее см пункт 1
« Последнее редактирование: 29.01.2016, 03:34:14 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #1 : 20.09.2014, 23:54:29 »
По п.1 недостатков, не зная условий эксплуатации и оборудования потребителя, судить сложно. По п.2 - я не назвал бы это недостатком, скорее дополнительная защита оборудования. Что касается монтажа - хорошо, только на фото я уплотнения не вижу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #2 : 21.09.2014, 00:27:44 »
а уплотнение есть



Сообщения объединены: 21.09.2014, 00:30:14
потребители в основном 3 фазные-сварка, движки на станке. Без 1 фазы вобщем, только свет может бы горел. Поэтому я и  оставил питание автоматики только от 1 фазы
« Последнее редактирование: 21.09.2014, 00:30:14 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #3 : 21.09.2014, 10:11:14 »
Сборка, конечно, стремная. Но грубых ошибок я не вижу. Из-за хаотичного нагромождения проводов
будет трудно обслуживать. Например нет доступа к верхним контактам ТТ.
На контактор снизу приходят желто-зелено-красный, а уходит где?


Сообщения объединены: 21.09.2014, 10:16:29
На ноль аж 4 провода на один болт насадили. Трудно было еще одну дырку рядом провертеть?
« Последнее редактирование: 21.09.2014, 10:16:29 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #4 : 21.09.2014, 11:50:03 »
для ноля там длинная шпилька,все провода подключены послойно, церез  шайбы, так что контакт там хороший.
На контактор приходят провода сверху жёлтый, зелёный красный, а уходят снизу такие же. Как сказал производитель контактора,ввод можно подключать как сверху, так и снизу ,но я сделал как в пуэ рекомендуют-ввод к неподвижным контактам-тоесть,сверху
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #5 : 22.09.2014, 09:53:01 »
 где вводной автомат или рубильник ?

Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:01:24
не все понятно  лампами сигнальными .назначение их ?
 если контроль наличия напряжения на фазах ,  то в верхнем ряду надо ставить желтый индикатор.
 При снятии счетчика на поверку , необходимы специальные токовые клеммы

Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:02:26
схему выложите.

Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:08:33
монтаж сделан многопроволочным проводом нет ни одного наконечника .жилы не промаркированы

Сообщения объединены: 22.09.2014, 10:15:58
красный , зеленый - это положение контактора .Так не видно ?
 По схеме :  фаза - контакт контактора- лампа сигнальная - ноль.
защитного заземления не вижу.
« Последнее редактирование: 22.09.2014, 10:15:58 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #6 : 22.09.2014, 11:04:31 »
Верхние 2 лампы это положение контактора- красная-выключен, зелёная включон, нижняя красная лампа это индикация перегрузки(сигнализация от ограничителя мощьности) , многопроволочные провода только 16 кв мм ,которым силовая цепь собрана, и подвод сигнализации и питания к контактору, у них концы облужены, защитное заземлене присоединяется на шпильку на выводе заземлителя, это не внутри щитка, а снаружи.

Сообщения объединены: 22.09.2014, 11:06:18
вводной "рубильник" на предъидущей опоре, ящик марки ЯБПВУ-1  му3, а так же ,контактор можно принудительно выключить верхним левым автоматом, который возле ламп
« Последнее редактирование: 22.09.2014, 11:06:18 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #7 : 22.09.2014, 16:29:40 »
Пломбой достаточно закрыть крышку счётчика. А этой полосой , тоже с пломбой, закрыть изоляторы и нулевую шпильку с правой стороны щита. ( Приходящие провода - до счётчика. Верно?)
А что это за " коммунальщик" ?
« Последнее редактирование: 22.09.2014, 16:33:50 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: а вот на щиток посмотрите.
« Ответ #8 : 22.09.2014, 21:28:10 »
Это не полоса, а уголок,и всё пространство ниже него закрыто листом полиметилметакрилата , так как и контактор должен быть закрыт для того, чтобы невозможно было обойти ограничитеь , и ТТ закрыты, шоб небыло воровства, ну и соединения проводо на вводе тоже естественно закрыты.  Только в листе есть маленькое отверсттие, чтоб отвёрткой можно было включить сброс на ограничителе мощьности.  На пломбах написано название организации поставщика электроэнергии

Сообщения объединены: 22.09.2014, 21:29:52
ну и 2 назначение закрывания этим листом- защита от прямого прикосновения к токоведущим частям, шобы шалавливые лапки туда не влезли
« Последнее редактирование: 22.09.2014, 21:29:52 от danilll »
Конец тока-не есть конец света