Re: Применение УЗО
« Ответ #10 : 28.11.2011, 02:24:08 »
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
На входе компьютерного блока питания, как правило,стоит пара конденсаторов: один вывод(условная фаза)-корпус и другой вывод(условный ноль)-корпус. При включении компа токи перезарядки конденсаторов естественно отличаются. Для одного компа УЗО может и не сработать, но для группы компов срабатывает обязательно(проверено за три года раз 20). УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами(у них, как и у мониторов, тот же принцип построения входного фильтра питания).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Применение УЗО
« Ответ #11 : 28.11.2011, 09:06:30 »
УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами.
Такая утечка не нормально.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Применение УЗО
« Ответ #12 : 28.11.2011, 23:13:46 »
Емкости фильтра имеют номинал 4,7 нФ или близкий этому.
Zc=1000000000/2*3,14*50*4,7= 678000 Ом
То есть "заложеный схемой" ток утечки будет 0,3 мА.  Для того, чтобы УЗО 30мА сработало по этой причине, нужно включить одновременно не одну пару-тройку подобных компов... Хотя такой случай вполне возможен. Тут уж как карта ляжет... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Электрик-сервис

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Re: Применение УЗО
« Ответ #13 : 15.01.2012, 04:01:59 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь: http://elektrik-service.narod.ru/informatsiya/ustroistva_zaschitnogo_otklyucheniya/
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Применение УЗО
« Ответ #14 : 16.01.2012, 02:32:09 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь:***
А можно было эту не секретную и очень приблизительную информацию просто привести тут, никуда не отсылая ...
С тем же успехом можно вместо "<1мА" поставить значение "около 0,5 мА". Разница в практическом применении этих данных не изменится.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Применение УЗО
« Ответ #15 : 16.01.2012, 10:21:49 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки
Можно воспользоваться
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
...
13.2
...
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

для приборов класса II - 0,25 мА;

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

Примечания:

1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн oxygene

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • oxygene - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #16 : 30.01.2012, 15:52:32 »
То есть, я так понял, что при исправно работающих двух-трех компьютерах  УЗО ставить можно. Ложных срабатываний, по идее, быть не должно?

Немного расширю: Будут ли ложные срабатывания если поставить одно УЗО на ВСЮ квартиру. Набор техники обычный: стиралка, холодильник, утюг, микроволновка, энергосберегающие лампы, компьютеры (2), принтер. Если все это хозяйство нормально работает насобирает оно  ток "естественной" утечки 30мА ?
« Последнее редактирование: 30.01.2012, 16:23:26 от oxygene »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: Применение УЗО
« Ответ #17 : 30.01.2012, 16:28:12 »
При одном УЗО 30мА на всю квартиру может и срабатывать.
Если Вы хотите противопожарное УЗО, то поставьте одно на 300мА, а если в целях защиты от поражения электротоком, то не скупитесь и ставьте 30мА на отходящие.