Тематический раздел > Защита и Заземление

Применение УЗО

(1/4) > >>

igrokb:
Уважаемые участники форума,
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?
Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение?  Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?
Заранее спасибо.

Серый:
Осветительные приборы тоже могут иметь металлический корпус. А значит, применение УЗО и здесь актуально, т. к. из-за утечки корпус может оказаться под напряжением.

electro:

--- Цитата: igrokb от 21.11.2011, 23:38:21 ---В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?

--- Конец цитаты ---

на розеточные группы ставить УЗО обязательно


--- Цитата: igrokb от 21.11.2011, 23:38:21 ---Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение?  Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?

--- Конец цитаты ---

на группы освещения допускается не установка УЗО , при наличии защитного проводника

AIM:

--- Цитата: igrokb от 21.11.2011, 23:38:21 ---...  разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса? ...

--- Конец цитаты ---


С точки зрения применения УЗО, разницы нет, есть разница с точки зрения электробезопасности.

Для внутреннего освещения применение УЗО увеличит общую электробезопасность во влажных помещениях (если о бытовом использовании - ванная комната) и при смене ламп в осветительных приборах. Кроме того, УЗО на освещение снизит вероятность возгорания, при утечке, особенно в скрытой проводке.

Для внешнего освещения, установка УЗО кроме улучшения электробезопасности и снижения пожароопасности, УЗО снизит возможность перерасхода электроэнергии в случае достаточно сильной утечки на землю, но недостаточной для срабатывания автомата по тепловой защите,  которая может образоваться при, например, попадании влаги в металлический уличный светильник.

ale-yaku:
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)