Автор Тема: Применение УЗО  (Прочитано 22232 раз)

igrokb

  • Гость
Применение УЗО
« : 21.11.2011, 23:38:21 »
Уважаемые участники форума,
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?
Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение?  Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?
Заранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Применение УЗО
« Ответ #1 : 21.11.2011, 23:59:14 »
Осветительные приборы тоже могут иметь металлический корпус. А значит, применение УЗО и здесь актуально, т. к. из-за утечки корпус может оказаться под напряжением.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Применение УЗО
« Ответ #2 : 22.11.2011, 08:51:40 »
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?

на розеточные группы ставить УЗО обязательно

Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение?  Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?

на группы освещения допускается не установка УЗО , при наличии защитного проводника

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

AIM

  • Гость
Re: Применение УЗО
« Ответ #3 : 24.11.2011, 17:25:20 »
...  разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса? ...


С точки зрения применения УЗО, разницы нет, есть разница с точки зрения электробезопасности.

Для внутреннего освещения применение УЗО увеличит общую электробезопасность во влажных помещениях (если о бытовом использовании - ванная комната) и при смене ламп в осветительных приборах. Кроме того, УЗО на освещение снизит вероятность возгорания, при утечке, особенно в скрытой проводке.

Для внешнего освещения, установка УЗО кроме улучшения электробезопасности и снижения пожароопасности, УЗО снизит возможность перерасхода электроэнергии в случае достаточно сильной утечки на землю, но недостаточной для срабатывания автомата по тепловой защите,  которая может образоваться при, например, попадании влаги в металлический уличный светильник.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #4 : 26.11.2011, 22:07:19 »
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Применение УЗО
« Ответ #5 : 26.11.2011, 22:16:17 »
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)

УЗО срабатывает если только часть тока не вернется от фазы к нулю или наоборот, и не важно что является нагрузкой
главное чтобы номиналы соответствовали нагрузке

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #6 : 26.11.2011, 22:23:23 »
Это из личного опыта. УЗО 10-30 мА ложно срабатывает на емкостные, индуктивные токи. Компьютеры (точнее их блоки питания, где присутствует ёмкость), люминесцентные лампы и т.д.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Применение УЗО
« Ответ #7 : 27.11.2011, 02:04:43 »
УЗО 30мА спокойно уживается со светильниками с ДРЛ250... Тоже из личного опыта. ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн davinci102

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • davinci102 - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #8 : 27.11.2011, 02:06:00 »
Целях пожаробезопасности следует поставить общий УЗО на ток утечки 300 мА.
И на розеточные группы УЗО+АВ или диф автоматы на 30 мА а на группы освещения только АВ без УЗО
« Последнее редактирование: 27.11.2011, 02:12:02 от davinci102 »
Жизнь - игра, задумана хреново, зато графика обалденная

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Применение УЗО
« Ответ #9 : 27.11.2011, 16:36:56 »
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Применение УЗО
« Ответ #10 : 28.11.2011, 02:24:08 »
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
На входе компьютерного блока питания, как правило,стоит пара конденсаторов: один вывод(условная фаза)-корпус и другой вывод(условный ноль)-корпус. При включении компа токи перезарядки конденсаторов естественно отличаются. Для одного компа УЗО может и не сработать, но для группы компов срабатывает обязательно(проверено за три года раз 20). УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами(у них, как и у мониторов, тот же принцип построения входного фильтра питания).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Применение УЗО
« Ответ #11 : 28.11.2011, 09:06:30 »
УЗО словацкое, на 30 мА, компов в группах по 2-3 с принтерами.
Такая утечка не нормально.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Применение УЗО
« Ответ #12 : 28.11.2011, 23:13:46 »
Емкости фильтра имеют номинал 4,7 нФ или близкий этому.
Zc=1000000000/2*3,14*50*4,7= 678000 Ом
То есть "заложеный схемой" ток утечки будет 0,3 мА.  Для того, чтобы УЗО 30мА сработало по этой причине, нужно включить одновременно не одну пару-тройку подобных компов... Хотя такой случай вполне возможен. Тут уж как карта ляжет... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Электрик-сервис

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • Электрик-сервис - ученик
  • Частные электрики
Re: Применение УЗО
« Ответ #13 : 15.01.2012, 04:01:59 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь: http://elektrik-service.narod.ru/informatsiya/ustroistva_zaschitnogo_otklyucheniya/
Частные электрики в Санкт-Петербурге. Вызов электрика на дом и в офис. Ремонт электрики. Электромонтаж.

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Применение УЗО
« Ответ #14 : 16.01.2012, 02:32:09 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки, возникающих в проводке и электрооборудовании можно здесь:***
А можно было эту не секретную и очень приблизительную информацию просто привести тут, никуда не отсылая ...
С тем же успехом можно вместо "<1мА" поставить значение "около 0,5 мА". Разница в практическом применении этих данных не изменится.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Применение УЗО
« Ответ #15 : 16.01.2012, 10:21:49 »
Посмотреть приблизительные значения токов утечки
Можно воспользоваться
ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
13. Электрическая изоляция и ток утечки при рабочей температуре
...
13.2
...
После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений:

к доступным металлическим частям и металлической фольге:

для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА;

для переносных приборов класса I - 0,75 мА;

для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА;

для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом;

для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА;

для приборов класса II - 0,25 мА;

к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги:

для приборов обычного исполнения - 5,0 мА;

для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.

Если прибор имеет один или несколько конденсаторов и однополюсный выключатель, то измерения повторяют с выключателем, установленным в положение «Выключено».

Примечания:

1. Если приборы имеют как нагревательные элементы, так и двигатели, то общий ток утечки может быть в пределах, установленных для нагревательных приборов или для электромеханических приборов в зависимости от того, что больше, но не допускается суммировать оба предела.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн oxygene

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • oxygene - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #16 : 30.01.2012, 15:52:32 »
То есть, я так понял, что при исправно работающих двух-трех компьютерах  УЗО ставить можно. Ложных срабатываний, по идее, быть не должно?

Немного расширю: Будут ли ложные срабатывания если поставить одно УЗО на ВСЮ квартиру. Набор техники обычный: стиралка, холодильник, утюг, микроволновка, энергосберегающие лампы, компьютеры (2), принтер. Если все это хозяйство нормально работает насобирает оно  ток "естественной" утечки 30мА ?
« Последнее редактирование: 30.01.2012, 16:23:26 от oxygene »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kokoko

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • kokoko - ученик
    • E-mail
Re: Применение УЗО
« Ответ #17 : 30.01.2012, 16:28:12 »
При одном УЗО 30мА на всю квартиру может и срабатывать.
Если Вы хотите противопожарное УЗО, то поставьте одно на 300мА, а если в целях защиты от поражения электротоком, то не скупитесь и ставьте 30мА на отходящие.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн oxygene

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • oxygene - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #18 : 30.01.2012, 17:11:11 »
Понятно. Спасибо.
электрофорум, форум электриков