Автор Тема: Применение УЗО  (Прочитано 22229 раз)

igrokb

  • Гость
Применение УЗО
« : 21.11.2011, 23:38:21 »
Уважаемые участники форума,
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?
Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение?  Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?
Заранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Применение УЗО
« Ответ #1 : 21.11.2011, 23:59:14 »
Осветительные приборы тоже могут иметь металлический корпус. А значит, применение УЗО и здесь актуально, т. к. из-за утечки корпус может оказаться под напряжением.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Применение УЗО
« Ответ #2 : 22.11.2011, 08:51:40 »
В отеле на одной линии (группе) подключено освещение и розетки ( кондиционеры, оргтехника). Следует ли ставить УЗО?

на розеточные группы ставить УЗО обязательно

Вообще, ставится ли УЗО , если потребители- только освещение?  Есть ли разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса?

на группы освещения допускается не установка УЗО , при наличии защитного проводника

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

AIM

  • Гость
Re: Применение УЗО
« Ответ #3 : 24.11.2011, 17:25:20 »
...  разница для внутреннего и внешнего освещения для данного вопроса? ...


С точки зрения применения УЗО, разницы нет, есть разница с точки зрения электробезопасности.

Для внутреннего освещения применение УЗО увеличит общую электробезопасность во влажных помещениях (если о бытовом использовании - ванная комната) и при смене ламп в осветительных приборах. Кроме того, УЗО на освещение снизит вероятность возгорания, при утечке, особенно в скрытой проводке.

Для внешнего освещения, установка УЗО кроме улучшения электробезопасности и снижения пожароопасности, УЗО снизит возможность перерасхода электроэнергии в случае достаточно сильной утечки на землю, но недостаточной для срабатывания автомата по тепловой защите,  которая может образоваться при, например, попадании влаги в металлический уличный светильник.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #4 : 26.11.2011, 22:07:19 »
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Применение УЗО
« Ответ #5 : 26.11.2011, 22:16:17 »
Если в схеме светильников присутствуют дросселя, то УЗО будет расценивать ток в цепях этих светильников как ток утечки и соответственно ложно срабатывать (если это конечно не УЗО с диф. током =300мА)

УЗО срабатывает если только часть тока не вернется от фазы к нулю или наоборот, и не важно что является нагрузкой
главное чтобы номиналы соответствовали нагрузке

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн ale-yaku

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 21
  • ale-yaku - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #6 : 26.11.2011, 22:23:23 »
Это из личного опыта. УЗО 10-30 мА ложно срабатывает на емкостные, индуктивные токи. Компьютеры (точнее их блоки питания, где присутствует ёмкость), люминесцентные лампы и т.д.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Применение УЗО
« Ответ #7 : 27.11.2011, 02:04:43 »
УЗО 30мА спокойно уживается со светильниками с ДРЛ250... Тоже из личного опыта. ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн davinci102

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • davinci102 - ученик
Re: Применение УЗО
« Ответ #8 : 27.11.2011, 02:06:00 »
Целях пожаробезопасности следует поставить общий УЗО на ток утечки 300 мА.
И на розеточные группы УЗО+АВ или диф автоматы на 30 мА а на группы освещения только АВ без УЗО
« Последнее редактирование: 27.11.2011, 02:12:02 от davinci102 »
Жизнь - игра, задумана хреново, зато графика обалденная

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Re: Применение УЗО
« Ответ #9 : 27.11.2011, 16:36:56 »
Думаю, блоки питания компьютеров вызывают срабатывание УЗО не из-за емкостей. А из-за схемы включения трансформатора с общей точкой на корпус.
электрофорум, форум электриков