1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных и железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Здесь ни о какой СУП речь не идет. И о том, что если питание не соответствует ПУЭ-7, то можно чего-то не делать, тоже ни слова. Можно ли брать PE от N на стояке в подъезде, прямого запрета не нашел, но это явно не понравится ЖЭС. Подключаться к чужим сетям нельзя, поскольку может привести к непредсказуемым последствиям (см. выше). Для этого нужно согласовать проект как минимум.
Если вредный сосед сделает пластиковую вставку в водопроводный стояк, систему отопления и канализацию, а также заменит металлические части каркаса здания на пластиковые, то мы останемся без заземления, как было изначально, то есть хуже не станет. Нужно будет искать другие пути.
Но СУП в любом случае останется, что все-таки лучше, чем без нее.
О СУП написано рядом:
1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине PE щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8 ) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
А насчет ДА я позвоню, проконсультируюсь. О результатах сообщу. Не думаю, что они сами это придумали. На сайте производителя несколько иначе сгруппированы направления защиты. Не хватает в итоге защиты от импульсных перенапряжений и пониженного напряжения. Возможно аппарат подвергался доработке. В общем, это нужно паспорт читать, а не сайты.