Здравствуйте, уважаемые форумчане. Позвольте влиться в стройные ряды.
"Электромеханика", как я понимаю, нужна чтобы УЗО сохранило работоспособность при обрыве нуля.
А если поставить электронный дифавтомат, который защищает и от падения напряжения, то при обрыве нуля он отключится от сети. Тогда и реле контроля напряжения ставить не надо. Видел я в продаже ДА на пять направлений защиты.
Конечно, для продвинутого жильца, который сам любит в щитке покопаться, это не интересно - непонятно от чего аппарат сработал.
А если чел так и так будет электрика вызывать с образованием и приборами, то почему бы не сэкономить.
У меня еще другой вопрос. Если в ванной комнате будет монтироваться Дополнительная Система Уравнивания Потенциалов (ДСУП) как того требует ПУЭ-7, то к РЕ проводу нужно подключать и все уходящие из квартиру токопроводящие конструкции, такие как водопроводные стояки и трубы отопления. Эти железяки с большой долей вероятности соединены с нулем. Во всяком случае должны.
Не получится ли так, что при обрыве нуля между землей электростояка и точкой подключения нашего РЕ, обратные токи со всего подъезда пойдут искать ноль по нашему РЕ проводу и устроят пожар в квартире?