Автор Тема: Светодиодная люстра с пультом управления, не работает в положении "B"  (Прочитано 85633 раз)

Оффлайн Илья

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Илья - ученик
Приобрел люстру с пультом, горит в трех положениях, перестало гореть положение "B", при переключении в положение "B"что то там щелкает. Привез люстру в магазин где покупал, гарантия кончилась, "мастер" посмотрел и сказал что не работает трансформатор, там их 3. Я поменял этот трансформатор но люстра не заработала. Кто встречался с подобным, в чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 14:58:15 от Илья »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Не работает реле перключения.
Катушка срабатывает (раз щелчки есть ) , а контакты не переключаются (сдохли).
Менять весь комплект.
Типа такого.

Либо попробывать разобрать приёмник с неисправным реле и заменить его.
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 15:14:40 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Приобрел люстру с пультом, горит в трех положениях, перестало гореть положение "B", при переключении в положение "B"что то там щелкает.
когда щелкает это хорошо, значит вероятнее всего реле включения (управления) работает исправно
хотя можно и проверить с него выход, есть ли напряжение на трансформатор который заменили

Привез люстру в магазин где покупал, гарантия кончилась, "мастер" посмотрел и сказал что не работает трансформатор, там их 3. Я поменял этот трансформатор но люстра не заработала. Кто встречался с подобным, в чем может быть проблема?
поменяли вы все три трансформатора или только один какой-то
в итоге может "мастер" неправильно подключил трансформатор, или вообще не той конструкции поставил, или заменил не тот

да и могли просто лампы сгореть
у вас лампы или светодиоды или галогенки
первые страдают тем что могут сгореть вместе с трансформатором (причина поломки трансформатора неизвестна)
вторые просто могли сгореть, у них также страдают из-за высокой температуры патроны

Либо попробывать разобрать приёмник с неисправным реле и заменить его.
менять реле не рекомендую, меняйте сразу на новое
если наличие пульта управления для вас не критично, можно вообще убрать блок управления, и включение люстры осуществлять обычным выключателем

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Илья

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Илья - ученик
очень похоже на правду, в моем случае это wireless switch?
вот фото:



Сообщения объединены: 24.08.2014, 15:25:51
поменял только один трансформатор, все лампы при включении в положение "D" горят исправно, не работает только положение "B", т.е. включение меньшего количества ламп
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 15:25:51 от Илья »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
лампы у вас светодиодные, каждая группа подключена к трансформатору (трансформатор должен быть для светодиодов, а не для галогенных ламп)
в группе лампы соединены последовательно, если хоть один светодиод сгорел, то вся гирлянда не будет гореть, также если полярность светодиода не правильно подключена (такое могло быть если их вытаскивали из патрона)
светодиоды можно осмотреть внешне, излучающая поверхность (желтовато-зеленого цвета) должна быть ровной без черных образований
при обнаружении сгоревшего светодиода, можно вместо него просто воткнуть перемычку из зачищенного провода или замкнуть провода патрона
на трансформаторах обычно пишут сколько светодиодов допускается подключать к ним (поэтому исключение из схемы нескольких штук допустимо)


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
поменял только один трансформатор, все лампы при включении в положение "D" горят исправно, не работает только положение "B"
т.е. есть положение в котором горят все лампы, которые есть на люстре (включая подключенные от положения "B")

другой вариант, если причина все же в блоке управления, а не в гирлянде с трансформатором, то переключите эту группу на провод другого положения, например "А"

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Илья

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Илья - ученик
Цитировать
т.е. есть положение в котором горят все лампы, которые есть на люстре (включая подключенные от положения "B")
- да

узнал сколько стоит реле в пультом в сборе - 700р. и решил лучше соединить на прямую от выключателя. Выключатель двух клавишный, как правильно это сделать, хотя бы в краце?
« Последнее редактирование: 24.08.2014, 15:50:18 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Цитировать
т.е. есть положение в котором горят все лампы, которые есть на люстре (включая подключенные от положения "B")
- да

тогда изначально трансформатор может и не сгорел и "мастер" вас обманул что заменил его
он просто переключил группу в блоке управления на другое положение

узнал сколько стоит реле в пультом в сборе - 700р. и решил лучше соединить на прямую от выключателя. Выключатель двух клавишный, как правильно это сделать, хотя бы в краце?

если изначально монтаж проводов был выполнен для двух-клавишного выключателя, то с потолка у вас должно торчать три провода как минимум

подробнее Подключение освещения, двухклавишный выключатель

теперь подключение вашей схемы, на блоке управления все нарисовано и подписано

на блок управления приходит два провода (фаз и ноль с потолка), они подключены к коричневому (L) и синему проводу (N)
черный провод общий (N), подключенные к нему провода, оставляете без изменений, вместе соединенными, только отсоединяете от блока управления и подключаете к нулевому проводу с потолка
от блока управления подключены группы (гирлянды) освещения, на провода желтый, белый, синий
вот эти провода необходимо распределить между двумя фазными проводами которые приходят с потолка

з.ы. может оказаться и так, что с потолка приходят при включенном положении двух-клавишного выключателя, не две фазы, а два ноля
то здесь просто монтажники напутали, ничего особо страшного нет, в данном случае общий провод у вас будет фазный
(но не будем забегать вперед, это уже отдельная история)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Илья

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • Илья - ученик
Большое спасибо, разобрался!
электрофорум, форум электриков