Тематический раздел > Электрооборудование

замена аккумулятора на ИБП с большим количеством ампер-часов

(1/1)

electro:
приветствую всех
проработав почти год стал отрубаться без всяких причин источник бесперебойного напряжения UPS INSAR Back MaxPro 1200 (выходная мощность 720 Ватт)



во время работы последнее время бесперебойник сильно грелся, а при разборке на одной клемме аккумулятора был окисел
думаю пришло время менять аккумуляторы
внутри были установлены аккумуляторы с характеристиками 12V 7Ah (2 шт.)
вопрос, можно ли их заменить на аккумуляторы с большим количеством ампер-часов, а именно на 12V 9Ah
спасибо

sylfaen:
Можно, только они вряд-ли влезут в корпус на место 7а*ч. Полный заряд будет достигаться за большее время, так как ток зарядки фиксирован, и увеличить его практически невозможно без большой переделки. Новые аккумуляторы нужно полностью зарядить согласно даташита и уравнять их заряд, так как в ИБП они включены последовательно и должны иметь одинаковый заряд.
После замены измерьте точным вольтметром конечное напряжение заряда. Аккумуляторы могут греться и даже плавиться при неисправности зарядной цепи.

Aлександр:

--- Цитата: electro от 23.08.2014, 15:00:20 ---стал отрубаться без всяких причин
--- Конец цитаты ---

Причина все же должна быть - например хронический недозаряд который мог вызывать -

--- Цитата: electro от 23.08.2014, 15:00:20 ---во время работы последнее время бесперебойник сильно грелся,
--- Конец цитаты ---
что могло быть вызвано тем, что -
 
--- Цитата: electro от 23.08.2014, 15:00:20 ---а при разборке на одной клемме аккумулятора был окисел
--- Конец цитаты ---
при сборке плохой контакт и неплотность, для выхода электролита на свободу

--- Цитата: electro от 23.08.2014, 15:00:20 ---думаю пришло время менять аккумуляторы
--- Конец цитаты ---
батареи менять...
Но тут уже озвучены важные принципы... тут и ток заряда, уровень отключения зарядного тока...

Однако одна из причин могла быть связана с состоянием полупроводниковых элементов, которые в определенных условиях греются при высоких значениях токов утечки

aspid_das:
Разница в емкости аккумуляторов очень невелика, 7 и 9 а/ч тут и обсуждать нечего. Зарядного тока будет вполне достаточно
лишь немного увеличится время цикла полного заряда. Но режим работы ИБП таков, что в этом нет необходимости.
Т.е. во время обычной работы компа акк заряжается неограниченно долго. И разряжается только когда ИБП в режиме генерации.
Время этого режима - минимально необходимое для сохранения данных и закрытия программ. Полностью не разрядится.
А если и разрядится у него будет снова неограниченное время для подзарядки.

Aлександр:

--- Цитата: aspid_das от 27.08.2014, 23:08:52 ---Разница в емкости аккумуляторов очень невелика, 7 и 9 а/ч тут и обсуждать нечего. Зарядного тока будет вполне достаточно
лишь немного увеличится время цикла полного заряда.

--- Конец цитаты ---
такой подход возможен, если автоматика без "мозгов"... Наличие системы цифровой обработки данных потребует перепрошивки... Возможно я усложняю, но с такой проблемой люди сталкивались...
Некоторые ноутбуки, доже отказываются работать от неоригинального зарядного блока... но это совсем другая ситуация...

оптимально, для того чтобы определиться что менять. могу порекомендовать следующий алгоритм:
1. Измерить зарядный ток в начале заряда голодной батареи. (хорошее зарядное ус-тво ограничивает его 1/10 емкости батареи)
2. если ток заряда существенно больше 1/10 емкости, лучше приступить к выбору другой модели
3. если ток почти равен 1/10, то следует зарядить батарею и измерить ток в конце заряда, отключается ли устройство заряда или ограничивает ток до уровня компенсации саморазряда... (компенсация саморазряда предпочтительнее...), если так, то менять аккумуляторы

Навигация