Прежде всего хочу, чтобы Вы уяснили ...
1. ... номинал автомата (
для группы в Вашем случае) ... выбирается по самому "слабому звену".
2. ... на линиях с проводами, сечением 1,5мм
2 применяться должны автоматы не более 10А. (Чаще всего это линии освещения).
3. ... на линиях с проводами, сечением 2,5мм
2 применяться должны автоматы не более 16А. (Чаще всего это розеточные линии).
... АВ1 - 25А;
Сечение медного провода от АВ1 до АВ3, АВ4, АВ5 - 4мм2; от АВ1 до АВ2 - 4 мм2;
АВ2 - 16А; ... от АВ2 до станка - 4 мм2; ... Позже от АВ2 еще гараж подключу (3-4 лампочки и розетка проводом ВВГ 2х2,5).
Все три условия соблюдены.
АВ3 - 16А; ... от АВ3 - ВВГ 3х1,5, к См 2,5; ... В группе "СМ свет" 5 лампочек и три люстры по 5 лампочек;
Не соблюдены 1 и 2 пункты. Возможен момент - КЗ в светильнике - сгорят провода на 1,5 мм
2, автомат не сработает.
АВ4 - 25А; ... от АВ4 - ВВГ 3х2,5. ... в "розетки" все - компьютеры, утюг, электроплита, два телевизора, два холодильника, мультиварка и все, чему нужно электричество.
Не соблюден 3 пункт.
АВ5 - 25А ... .АВ5 - ВВГ 3х2,5 ... А на "котел" 3 ТЭНа по 2 кВт. Еще бы к ним чего-нибудь подключил, так как котел используется очень редко, по одному ТЭНу, но там напряжение в данный момент 256V, эта группа простаивает без работы. Что туда еще можно подключить?
Тут не все понятно ... подключены все три тэна и имеется регулировка мощности ... или постоянно подключен только один тэн?
Если имеется режим "все три включены" , то занижено сечение провода - надо 4 мм
2.
Можете теперь сказать, какие УЗО нужны?
Теперича правило про УЗО... Номинал УЗО должен быть
не менее номинала АВ (
если устанавливается для одной группы), или
не менее суммы номиналов всех АВ (
если устанавливается одно УЗО для нескольких групп). Короче понимайте - слова "не мене" как "должно быть больше".
Как видите, схему нарисованную мной можно изменить.
К электрокотлу можно заземление прямо на корпус? Он самодельный из трубы. Получится, что заземление будет на всей системе отопления.
Получается - ДА ... если система собрана сваркой нет никаких подмоток, прокладок.