Автор Тема: Выбивает автоматы без видимых причин.  (Прочитано 17209 раз)

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если все питается через 1 единственный автомат и он у вас большее время работал на максимуме
своих возможностей он просто "устал" и дает ложные срабатывания. Такое бывает.
Проверить только заменой. Бывают еще ложные срабатывания при резких скачках напряжения.
Все советы какие можно применить вам уже дали:
1 заменить автомат на заведомо исправный
2 отключать нагрузку частями чтобы выяснить какая сбоит. Ждать ли месяц?
   Если выбивает раз в месяц то да. Если раз в день, то и пары дней достаточно.

А вообще очень скудно с информацией. Какой кабель марка, сечение? Как проложен?
Какая нагрузка? Если нельзя замерить ток то хотя бы приблизительно просуммируйте
мощности. Приветствуются фото и схема.
Можно сколько угодно гадать на кофейной гуще а у вас возможно неизолированные скрутки в луже плавают
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nik_fil

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • nik_fil - ученик
    • E-mail
Ну что же... Проводка ВВГ 2*2,5 и АВВГ 2*2,5. Проложена в помещении наружно; хозпостройки запитаны по воздуху тем же кабелем; ток на момент срабатывания менее 1 Ампера; суммарная нагрузка (зимой) может превышать 20 Ампер (тогда срабатывает автомат)...вроде бы всё, про скрутки в луже писать не стану. 

Сообщения объединены: 01.07.2014, 21:32:46
....когда не работают ни какие электроприборы, только пара лампочек накаливания. ....
  Так не включайте лампочки....Возможно такую хрень ,дает холодильник,или электро водонагреватель,короче устройство в котором есть термостат.
...и как с термостатами "бороться"?
« Последнее редактирование: 01.07.2014, 21:32:46 от nik_fil »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
nik_fil без обид. мы же не знаем с чем имеем дело а давать советы вслепую занятие бесперспективное. по воздуху как проложено? тросом? пролет между концами большой?
может поломаться у основания пролета кабель тонкий, его на ветру как соплю болтает.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Всем спасибо, приемлемых способов решения пока не нашёл. Рассчитывал на примерно такой вариант: отключаешь, например, гараж и прозваниваешь проводку на предмет пробоя изоляции... Не катит?
 Доп информация: автомат С20, не УЗО.
О чем рассчитывали, почти все и подразумевали изначально.... попытались дать что то выходящее из этого расчета...
На будущее - такую разветвленную сеть надо поделить на разные автоматы, не только для выявления неисправной цепи, но и для автономности цепей. Например выбило гараж, а дом и сарай все работает...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...
...и как с термостатами "бороться"?

Отыскать ,неисправное устройство с термостатом, методом исключений ,а затем его отремонтировать ...

Dcent25

Оффлайн m.viktor

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 13
  • m.viktor - ученик
  • Главное, что бы фаза была
    • E-mail
Можно для начала поставить 2 автомата, а когда выбьет еще раз разделить нагрузку.
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен