Если все питается через 1 единственный автомат и он у вас большее время работал на максимуме
своих возможностей он просто "устал" и дает ложные срабатывания. Такое бывает.
Проверить только заменой. Бывают еще ложные срабатывания при резких скачках напряжения.
Все советы какие можно применить вам уже дали:
1 заменить автомат на заведомо исправный
2 отключать нагрузку частями чтобы выяснить какая сбоит. Ждать ли месяц?
Если выбивает раз в месяц то да. Если раз в день, то и пары дней достаточно.
А вообще очень скудно с информацией. Какой кабель марка, сечение? Как проложен?
Какая нагрузка? Если нельзя замерить ток то хотя бы приблизительно просуммируйте
мощности. Приветствуются фото и схема.
Можно сколько угодно гадать на кофейной гуще а у вас возможно неизолированные скрутки в луже плавают