Тематический раздел > Контакторы и пускатели

Не устраивают пускатели ПМЛ - чем заменить?

(1/6) > >>

Aлександр:
Коллеги, у кого есть практический опыт наблюдения за стойкостью электромагнитных пускателей, к вам обращаюсь!
Проблема такова - Пассажирский лифт, двигатель двухскоростной, его работой управляют пускатели ПМЛ, с током контактов 75А.
Что не устраивает - Частая коммутация, нагар, ломаются гнезда доп. контактов, заедает якорь, это приводит к застреванию людей в лифте... Присмотрел похожие по габаритам пускатели КМД 095.....
Что можете подсказать по этому выбору, или предложить что то иное... и главное, чтобы в ассортименте была катушка на 110 В

megrad:
Видимо проблема качества .
Пускатель КМД сгорел через год эксплуатации к тому же гудел очень сильно,
хотя работал постоянно включенным в системе вентиляции.
Если только пускатели АББ или Сименс, но там видимо будет решать цена вопроса.

dcent25:

--- Цитата: Aлександр от 23.07.2014, 09:22:16 ---...Пассажирский лифт, двигатель двухскоростной, его работой управляют пускатели ПМЛ, с током контактов 75А.
...Частая коммутация, нагар, ломаются гнезда доп. контактов, заедает якорь, ... Присмотрел похожие по габаритам пускатели КМД 095.....
Что можете подсказать по этому выбору, или предложить что то иное... и главное, чтобы в ассортименте была катушка на 110 В

--- Конец цитаты ---


Замена электрооборудования в схеме лифта ,должна производится на электрооборудование ,которое указано в паспорте (проекте..),поэтому ,если что случится ,прокурор обязательно придерется...
Судя по указанному току ,у Вас пускатель четвертой величины(http://www.electromonter.info/handbook/11/DimensionContactor ),поставьте пятой величины ,вот только на такие,как у Вас напряжения, катушки очень тяжело будет найти.






P/S


Изделие: ПМЛ-4160ДМ
Модель: ПМЛ-4160ДМ
Контактор нереверсивный без оболочки, без теплового реле, со степенью защиты IP20, c переменным током цепи управления.
Номинальное напряжение по изоляции, В – 660
Номинальный ток главной цепи, А – 80
Номинальное напряжение втягивающей катушки –110,220,380,400,415,440, 60гц.
Мощность, потребляемая катушкой контактора включения/удержания ВА – 200±35/20±4
Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660 – 80, 80, 50
Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износоустойчивости А,Б,В млн. циклов- А 10/1,5   Б 5/1,0   
Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час – 3600/750
НАЛИЧИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ- без реле
Габаритные размеры- 84,5х125х123,5мм
Установочные размеры - 105х40мм
Крепление на стандартную рейку DIN - 75 мм
Варианты винтового крепления-  3 винта М6
Мощность двигателя для категории АС-3, 380В, кВт – 37,0
Масса, кг – 1, 44

aspid_das:
Чет я подзабыл КМД, это у него якорь ходит перпендикулярно контактам?
Имеются ввиду большие величины 4-5

Aлександр:

--- Цитата: Dcent25 от 23.07.2014, 18:21:54 ---Замена электрооборудования в схеме лифта ,должна производится на электрооборудование ,которое указано в паспорте (проекте..),поэтому ,если что случится ,прокурор обязательно придерется...
Судя по указанному току ,у Вас пускатель четвертой величины,поставьте пятой величины ,вот только на такие напряжения катушки ,очень тяжело будет найти.
P/S

--- Конец цитаты ---

Замену я согласую с заводом изготовителя, это не проблема... 5 величина это повышение тока потребления катушкой, лишняя нагрузка на тиристоры....
Все ПМЛ с "плохой" камерой дугогашения - 2 года и пластмасса метализируется, Ноо самое поганное ломаются гнезда доп. контактов... Поэтому и хочу уйти от ПМЛ
изготовитель КМД тут - http://www.uralelectro.ru/pcs