Автор Тема: схема подключения реверсивного пускателя  (Прочитано 62961 раз)

NAIVE

  • Гость
Осмелюсь заметить одну, на мой взгляд, немаловажную деталь. Приведенные пускатели на рисунках - это обычные ПМЕ-111 или 211 нереверсивного исполнения. Из них можно собрать реверсивный. Но блокировка при этом будет реализована только электрическая. А это опасно. Есть подобные пускатели, собранные на общей шине именно в реверсивном исполнении. Там уже схема вся собрана и остается только питание подвести и кнопки подключить. Там имеется механическая блокировка, которая частенько спасает от встречного включения двух фаз в силовых контактах. Тогда бабахает и контактная система пускателей "залипает".
Что-то помнится, что механическая блокировка у реверсивных пускателей не у всех. А вот правильное подключение без мех.блокировки обязательно должно включить блокировку и на самих пускателях, и на кнопках. По моему опыту, схема на 100% безопасная. Хотя согласен, что мех.блокировка в общем-то не помешает.А схему сборки и подключения всегда можно найти в любом поисковике.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
А по моему опыту схема иногда допускает встречное включение и две фазы залипают. Особенно когда пускатели не новые. Хотя и новые они с люфтами уже бывают. Так что если на каком-нибудь токарном полуавтомате случалось залипание несколько раз подряд, то лечилось оно только механической блокировкой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Серый это если ты про мои рисунки то рисунок под римской цифрой 2 как раз и подразумевает мех.блокировку
Я трижды папа.