Тематический раздел > Защита и Заземление
Как мне защитить потребителя при питании от однофазного генератора ?
aspid_das:
--- Цитата: Topmo3 от 17.07.2014, 23:20:44 ---
--- Цитата: Arni от 17.07.2014, 22:49:00 ---А диф отработает? Вагончик на "резиновом ходу"
--- Конец цитаты ---
Имхо ... отработает нормально ... когда "работяга" стоя на земле, одной ногой ступит на лестницу ... :)
--- Конец цитаты ---
А мне кажется дифу и в этом случае пофиг.
Он отрабатывает на утечку а какая утечка
при использовании изолированной нейтрали?
На что утекать? Диф нужен только если будет
комбинированное питание от г-ра и от сети.
dcent25:
--- Цитата: aspid_das от 17.07.2014, 23:57:31 ---...
Он отрабатывает на утечку а какая утечка
при использовании изолированной нейтрали?
На что утекать? ...
--- Конец цитаты ---
Диф реле работает по разности токов ,пока она равна нулю ничего не происходит и скорее всего в сети с изолированной нейтралью не отработает ,при соединении металлоконструкций вагончика с землей.Но как показывает практика хорошей изоляции проводов вагончика нет,поэтому диф. в такой ситуации просто геморой.Реле напряжения в таком случае самое простое и дешевое средство.Вот только сделать какой нибудь блинкер(а) ,чтобы была возможность определить причину отключения реле(превышения напряжения),после обезточения.
Aлександр:
--- Цитата: aspid_das от 17.07.2014, 23:57:31 ---
--- Цитата: Topmo3 от 17.07.2014, 23:20:44 ---
--- Цитата: Arni от 17.07.2014, 22:49:00 ---А диф отработает? Вагончик на "резиновом ходу"
--- Конец цитаты ---
Имхо ... отработает нормально ... когда "работяга" стоя на земле, одной ногой ступит на лестницу ... :)
--- Конец цитаты ---
А мне кажется дифу и в этом случае пофиг.
Он отрабатывает на утечку а какая утечка
при использовании изолированной нейтрали?
На что утекать? Диф нужен только если будет
комбинированное питание от г-ра и от сети.
--- Конец цитаты ---
Не отработает, слишком маленьким будет ток утечки.... Хотя замечу, что резиновые покрышки в своем составе содержат значительное количество сажи, а это проводник... автомобильные колеса - не изолятор!!!!
dcent25:
--- Цитата: Aлександр от 19.07.2014, 22:16:07 ---...Не отработает, слишком маленьким будет ток утечки.... Хотя замечу, что резиновые покрышки в своем составе содержат значительное количество сажи, а это проводник... автомобильные колеса - не изолятор!!!!
--- Конец цитаты ---
У вагончика есть металлическое прицепное устройство ,для его транспортировки ,оно наверняка лежит на земле и соединяет корпус вагончика с поверхностью земли.но это не играет не какой роли на срабатывание дифа. ,величина тока утечки, зависит от сопротивления проводки ,по отношения к корпусу вагончика
Aлександр:
--- Цитата: Dcent25 от 20.07.2014, 12:11:58 ---
--- Цитата: Aлександр от 19.07.2014, 22:16:07 ---...Не отработает, слишком маленьким будет ток утечки.... Хотя замечу, что резиновые покрышки в своем составе содержат значительное количество сажи, а это проводник... автомобильные колеса - не изолятор!!!!
--- Конец цитаты ---
У вагончика есть металлическое прицепное устройство ,для его транспортировки ,оно наверняка лежит на земле и соединяет корпус вагончика с поверхностью земли.но это не играет не какой роли на срабатывание дифа. ,величина тока утечки, зависит от сопротивления проводки ,по отношения к корпусу вагончика
--- Конец цитаты ---
Не смотря на то, что у генератора сеть изолированая, теоретически утечкам появится нет причин, но все же и на старуху находит проруха.... изоляция может повредиться и сесть на корпус и линейный провод "становиться заземленным на корпус вагона"...
Теоретически - Вы справедливо заметили про сопротивление по отношению к крпусу, равное сопротивлению изоляции... Повредили изоляцию и сопротивление пропало....
Вот в этом направлении можно промоделировать ситуации и выбрать вариант защиты