Автор Тема: Выбор Автоматического Выключателя для защиты Электроустановки Помещения  (Прочитано 13681 раз)

Оффлайн pkopol

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • pkopol - ученик
    • E-mail
Уважаемы Форумчане ! Прошу помочь выбрать Автоматический Выключатель.
Согласовываю проект электроснабжения помещения. Расчетный ток электроустанови - 50 А
Максимальная нагрузка по проекту : 30,80 кВт/32,44 кВА, I=49,15 A, при коэффициенте мощности 0,95
Помогите пожалуйста определится с выбором автомата... Вопрос:
В Щите подключения мне нужно ставить С63А или достаточно будет С50А, в соответствии с ПУЭ п. 3.1.4. , чтобы проект не "завернули" снова

Первый раз сдал с автоматом С32 - просто ошибся - ответ : "Не согласован" (( комментарии:
"Номинал автовыключателя в точке подключения выбрать по расчетному току - 50 А (п.3.1.4 ПУЭ)

Заранее спасибо. Я не знаю ничего в этом, просто проектировщик в отпуске и не у кого спросить. Спасибо за ответ.  Леонид.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
электрофорум, форум электриков

Оффлайн pkopol

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • pkopol - ученик
    • E-mail
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Мощность общая или на каждую фазу.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
megrad, типа шутим?... ;)

Автору.
По номиналу (чтоб не завернули) подходит 50А. А если бы озвучили характер нагрузки, то можно и пересмотреть номинал с учётом пусковых токов...
« Последнее редактирование: 16.07.2014, 22:34:18 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
megrad, типа шутим?... ;)

Автору.
По номиналу (чтоб не завернули) подходит 50А.

Нет виду допрос.
50 а будет на пределе хотя по расчёту и ПУЭ соответствует.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн pkopol

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • pkopol - ученик
    • E-mail
Ответ СЛЕДОВАТЕЛЮ :
50А на 3 Фазы !  Помогите с выбором !

Ответ для Serey_Sav :
Спасибо. Нагрузка обычная для офиса, освещение, компы. Есть 4 кондея бытовых и тепловая завеса на Зиму. Никаких электромоторов с высокими пусковыми токами Нет.
Спасибо Вам за помощь !
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Брать по номинальному току 50 ампер , если нету до него ограничителя мощности. Я бы взял автоматический выключатель завода КЭАЗ
Вот этот

http://keaz.ru/catalog/automat/ae20m/104627
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Тут просочилась информация от соседей, что кабелёк то заложили слабенький... всего 5*4 (?!).
Кто уж там намудрил, неведомо, но вот то, что этот кабель не рассчитан на протекание 50А это точно.
Потолок номинала автомата в этом случае - 32А.
Так что, или меняйте кабель, или переделывайте и согласовывайте проект.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн pkopol

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • pkopol - ученик
    • E-mail
Тут просочилась информация от соседей, что кабелёк то заложили слабенький... всего 5*4 (?!).
Кто уж там намудрил, неведомо, но вот то, что этот кабель не рассчитан на протекание 50А это точно.
Потолок номинала автомата в этом случае - 32А.
Так что, или меняйте кабель, или переделывайте и согласовывайте проект.

Sergey Sav ! Всё правильно Вы сказали, и инфа верная. Я на другом форуме вступил в переписку и там спросили о кабеле.
Проект пока не сдал на согласование, поэтому сейчас изменю марку кабеля чтобы сечение было 10 мм2 и автомат С50 ставлю !

Кстати, подскажите как маркируется кабель с сечением 10 мм2 для 3 фаз. Проводки  ????  Я думаю ВВГ3х10

Спасибо вам за помощь !!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
По ПУЭ надо ставить ВВГ нг LS 5 х 10
электрофорум, форум электриков

Оффлайн pkopol

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • pkopol - ученик
    • E-mail
По ПУЭ надо ставить ВВГ нг LS 5 х 10

Megrad ! Спасибо Вам большое за совет и помощь !
электрофорум, форум электриков