Электрификация > Общий электротехнический форум

2 фазы в дополнительной розетке

<< < (4/6) > >>

aspid_das:
Aлександр, главный инструмент электрика - мозги.
А инструмент в руках - средство достижения цели.
Индикаторная отвертка это быстрое средство, но пользовать
его надо с умом и осмотрительностью. И она не запрещена
в отличии от контрольки. Что до перечисленных вами
приборов фазу ими увы не определить если нет заведомо
заземленного корпуса щита. Не говоря уж о неудобстве
использования подручных средств для такой простой операции.

dcent25:

--- Цитата: Aлександр от 18.07.2014, 23:19:12 ---....электрик -профессионал, он доходчиво объяснил пагубность этого "прибора", ...

--- Конец цитаты ---

Aлександр!
Извиняюсь что вклиниваюсь в вашу беседу с aspid_das.
Очень интересно в чем пагубность "контрольки"(лампы накаливания на 220 В вкрученной, в стандартный патрон и "заряженной" двумя изолированными проводами и имеющих на концах  штекера с упорами),при использовании "ее" в однофазной сети 220 В ?

Aлександр:

--- Цитата: Dcent25 от 19.07.2014, 01:31:46 ---
--- Цитата: Aлександр от 18.07.2014, 23:19:12 ---....электрик -профессионал, он доходчиво объяснил пагубность этого "прибора", ...

--- Конец цитаты ---

Aлександр!
Извиняюсь что вклиниваюсь в вашу беседу с aspid_das.
Очень интересно в чем пагубность "контрольки"(лампы накаливания на 220 В вкрученной, в стандартный патрон и "заряженной" двумя изолированными проводами и имеющих на концах  штекера с упорами),при использовании "ее" в однофазной сети 220 В ?

--- Конец цитаты ---
В бытовых условиях, а так же в цепях однофазного переменного тока, сталкиваюсь только в пределах своей квартиры. Вся электрическая деятельность проходит на промышленных объектах где достаточно мест с трех фазной развязкой, и появление в двух проводниках 2 фазы не исключено, поэтому контролька опасный приборчик.... Но... есть еще одно но - В случае потери контакта в цепи нулевого провода многоквартирного дома, сами знаете какие бывают ситуации - поэтому и тут контролька скорее не друг, а скрытый враг....

И ещераз про индикаторные отвертки - они ловят высокочастотные наводки и показывают "наличие напряжения" там где его нет... У друга в 3 км от радиовышки, индикаторная отвертка светит даже если ей прикоснуться к метровому куску трубы лежащему на деревянном полу....
Если в посчитали, что я отговариваю ими пользоваться, то это не так...

megrad:
" Контролькой " не рекомендуют пользоваться в связи с возможностью взрыва колбы.
Поэтому брали подходящий корпус и ставили туда две лампы соеденённые последовательно,
лампы были на 220 , но не бытовые.

aspid_das:

--- Цитата: megrad от 19.07.2014, 09:44:17 ---лампы были на 220 , но не бытовые.

--- Конец цитаты ---
Если уж контролька то лучше маломощную низковольтную лампу
через резистор. У нее спираль толстая, намного надежнее.
А вообще я "контактом" пользуюсь. И контролька и прозвонка
и индикатор фазы. И ложных срабатываний нет.
И надежность на высоте т.к. ломаться там ии нечему.