  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #10 : 17.07.2014, 20:23:54 »
...... это фото лучше заменить на настольную лампу накаливания, или утюг
Наверное,следуя вашему совету ,надо подключить перфоратор,сразу, присутствие электричества механически ощутить можно и звук будет не хилый ,если вставить бур побольше .... :)









Ну и как вы проверяете наличие напряжения, например в точащей жиле из стены?
Очень интересно каким из разрешенных способов ,Александр  это делает ..... :)
« Последнее редактирование: 17.07.2014, 20:32:02 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #11 : 17.07.2014, 23:33:42 »
...... это фото лучше заменить на настольную лампу накаливания, или утюг

Наверное,следуя вашему совету ,надо подключить перфоратор,сразу, присутствие электричества механически ощутить можно и звук будет не хилый ,если вставить бур побольше .... :)

Ну и как вы проверяете наличие напряжения, например в точащей жиле из стены?
Очень интересно каким из разрешенных способов ,Александр  это делает ..... :)

На утюгах лампочки сигнальные есть, а у перфораторов не встречал... Но если под руками кроме перфоратора ничего нет, то сгодиться и перфоратор
А если без шуток, - есть у меня мультиметр, цифровой и стрелочный, но если надо, то и осцилографом пользуюсь...
А контролькой, меня отучили пользоваться на заводе ВПК
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #12 : 18.07.2014, 00:03:58 »
...есть у меня мультиметр, цифровой и стрелочный, но если надо, то и осцилографом пользуюсь...
А контролькой, меня отучили пользоваться на заводе ВПК

Это не ответ на вопрос haramamburu. Как вы мультиметром,
осциллографом или контролькой определите
наличие фазы на одиночном проводе? Не проще ли сказать, что у вас нет
такой необходимости, потому что вы не практикующий электрик?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #13 : 18.07.2014, 04:31:49 »
На утюгах лампочки сигнальные есть..
...А контролькой, меня отучили пользоваться на заводе ВПК

Причем тут завод ВПК?
...Поставил розетку для бойлера, ..., но в ней 2 фазы. Знаю что такое бывает при обрыве нулевого провода, ...
При включении автоматов 1 и 2, в розетке Р 2 фазы. ...

astral
- имел ввиду одноименные фазы....


P/S

Насчет утюга .....Индикатор на нем может перестать гореть через десяток секунд ,а то и вообще не загореться , в зависимости от положения ручки терморегулятора...

« Последнее редактирование: 18.07.2014, 04:43:41 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #14 : 18.07.2014, 23:19:12 »
...есть у меня мультиметр, цифровой и стрелочный, но если надо, то и осцилографом пользуюсь...
А контролькой, меня отучили пользоваться на заводе ВПК

Это не ответ на вопрос haramamburu. Как вы мультиметром,
осциллографом или контролькой определите
наличие фазы на одиночном проводе? Не проще ли сказать, что у вас нет
такой необходимости, потому что вы не практикующий электрик?
Судя по вашему непониманию - Вы не практикующий.... Я второй провод могу продублировать используя одну жилу, чего нибудь, (кабеля, переноски,провода).
Контролькой не пользуюсь с 1983го года, на оборонном заводе (ВПК) за нее меня перевели на 1 месяц на нижеоплачиваемую работу, и к тому же попал в надежные руки, электрик -профессионал, он доходчиво объяснил пагубность этого "прибора", и значимость действовавшей на тот момент ПТЭ и ПТБ
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #15 : 19.07.2014, 00:51:00 »
Aлександр, главный инструмент электрика - мозги.
А инструмент в руках - средство достижения цели.
Индикаторная отвертка это быстрое средство, но пользовать
его надо с умом и осмотрительностью. И она не запрещена
в отличии от контрольки. Что до перечисленных вами
приборов фазу ими увы не определить если нет заведомо
заземленного корпуса щита. Не говоря уж о неудобстве
использования подручных средств для такой простой операции.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #16 : 19.07.2014, 01:31:46 »
....электрик -профессионал, он доходчиво объяснил пагубность этого "прибора", ...

Aлександр!
Извиняюсь что вклиниваюсь в вашу беседу с aspid_das.
Очень интересно в чем пагубность "контрольки"(лампы накаливания на 220 В вкрученной, в стандартный патрон и "заряженной" двумя изолированными проводами и имеющих на концах  штекера с упорами),при использовании "ее" в однофазной сети 220 В ?
« Последнее редактирование: 19.07.2014, 01:34:42 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #17 : 19.07.2014, 09:27:20 »
....электрик -профессионал, он доходчиво объяснил пагубность этого "прибора", ...

Aлександр!
Извиняюсь что вклиниваюсь в вашу беседу с aspid_das.
Очень интересно в чем пагубность "контрольки"(лампы накаливания на 220 В вкрученной, в стандартный патрон и "заряженной" двумя изолированными проводами и имеющих на концах  штекера с упорами),при использовании "ее" в однофазной сети 220 В ?
В бытовых условиях, а так же в цепях однофазного переменного тока, сталкиваюсь только в пределах своей квартиры. Вся электрическая деятельность проходит на промышленных объектах где достаточно мест с трех фазной развязкой, и появление в двух проводниках 2 фазы не исключено, поэтому контролька опасный приборчик.... Но... есть еще одно но - В случае потери контакта в цепи нулевого провода многоквартирного дома, сами знаете какие бывают ситуации - поэтому и тут контролька скорее не друг, а скрытый враг....

И ещераз про индикаторные отвертки - они ловят высокочастотные наводки и показывают "наличие напряжения" там где его нет... У друга в 3 км от радиовышки, индикаторная отвертка светит даже если ей прикоснуться к метровому куску трубы лежащему на деревянном полу....
Если в посчитали, что я отговариваю ими пользоваться, то это не так...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #18 : 19.07.2014, 09:44:17 »
" Контролькой " не рекомендуют пользоваться в связи с возможностью взрыва колбы.
Поэтому брали подходящий корпус и ставили туда две лампы соеденённые последовательно,
лампы были на 220 , но не бытовые.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: 2 фазы в дополнительной розетке
« Ответ #19 : 19.07.2014, 09:52:20 »
лампы были на 220 , но не бытовые.
Если уж контролька то лучше маломощную низковольтную лампу
через резистор. У нее спираль толстая, намного надежнее.
А вообще я "контактом" пользуюсь. И контролька и прозвонка
и индикатор фазы. И ложных срабатываний нет.
И надежность на высоте т.к. ломаться там ии нечему.