2 фазы в дополнительной розетке
astral_:
Здравствуйте, спецы. Поставил розетку для бойлера, местные электрики потребовали чтобы стояли 2 автомата, на нуле и фазе, так и сделал, установил дополнительную розетку с автоматами, но в ней 2 фазы. Знаю что такое бывает при обрыве нулевого провода, но здесь розетка изолирована, в остальной кв все работает.
При включении автоматов 1 и 2, в розетке Р 2 фазы. В чем может быть дело?
megrad:
Розетка Р с нагрузкой или нет ?
Чем измеряли?
Почему два автомата , а не двухполюсный автомат ?
aspid_das:
Местных электриков гоните, ибо лохи.
Автомат 3 выкидывайте, или замените на сдвоенный.
Ноль проверяйте от точки разветвления до розетки.
astral_:
--- Цитата: megrad от 15.07.2014, 21:42:20 ---Розетка Р с нагрузкой или нет ?
Чем измеряли?
Почему два автомата , а не двухполюсный автомат ?
--- Конец цитаты ---
Розетка без нагрузки, измерял индикаторной отверткой.
Сказали поставить 2 автомата на ноль и на фазу, хотя в нулевой провод автомат не ставят сейчас, но уверяли что надо.
--- Цитата: aspid_das от 15.07.2014, 22:14:29 ---Местных электриков гоните, ибо лохи.
Автомат 3 выкидывайте, или замените на сдвоенный.
Ноль проверяйте от точки разветвления до розетки.
--- Конец цитаты ---
Автомат выкину. Но сейчас до автомата 3 - ноль, после - фаза.
aspid_das:
--- Цитата: astral_ от 15.07.2014, 22:36:21 ---Автомат выкину. Но сейчас до автомата 3 - ноль, после - фаза.
--- Конец цитаты ---
Вы сами правильно назвали первопричину - отсутствие нуля.
Провод светится по причине наводки.
Если после автомата нет нуля там искать причину.
Варианты - не рабочий автомат. Или например провод
зажали в автомат через изоляцию. Ну может еще излом быть.