Вот посмотрите собрал щиток

(1/2) > >>

Агейка:
Посмотрите собрал щиток .Очень хочется услышать мнения форумцан.

megrad:
эконом вариант что ли ?
Собрано аккуратно
Решили без защиты на вводе сделать ?

Агейка:
Перед счетчиком стоит вводной автомат на 25А.

megrad:
Вводной автомат защищает Вашу питающую линию.
Автомат не защитит от скачка напряжения или обрыве нуля.
Я имел ввиду устойства типа УЗМ 51 или МР б3  или другие РКН( это реле контроля напряжения ).
Хотя если в Вашем доме, районе не скачет напряжение то может РКН будет лишние.

danilll:
Что за устройство сверху слева,2 е на дин рейке?