Автор Тема: Схема эл.щитка 3-х комнатной квартиры  (Прочитано 36284 раз)

Оффлайн Агейка

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Агейка - ученик
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.

Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:36
4. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о
Про заземление его пока нет дом Сталинский 1957года.Это я на будущее закладываю проведу 3-х проводные провода.А землю пока подключать не буду.Сейчас в квартире стоит один счетчик и автомат на 25А и еще один автомат стоит в распределительном щитке на лестничной клетке
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).

Какая связь?
Для розеток вне здания и для помещений с пов. опасн. УЗО обязательно.
Для освещения необязательно. Для остальных штепсельных розеток
- рекомендуемо.
Такая связь,что дифзащита обязательна в системе TT ,а в любых вариантах системы  TN, дифзащита должна быть только в случае,если тока замыкания на защитное заземление не достаточно для мгновенного отключения защиты(а его везде достаточно при автоматах с характеристикой С)

Вне строения у ТС никаких розеток нету, если считать ванную помещением с пов.опастностью,то да,там диф защита необходима. Но чтото я не видел розеток в ванных вообще. И кстати,если розетку уж очень хочется туда влепить,то она должна быть защищена не хуже IP 54,и прибор,который собираетесь туда прямо скажу всунуть вилкой в эту розетку,тоже должен быть IP 54.

Рекомендованно диф защиту для розеток-это шоб при малейшей утечке тока его вышибало,и писать про это на форум,да?

Сообщения объединены: 06.07.2014, 00:27:25
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.

Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:36
4. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о
Про заземление его пока нет дом Сталинский 1957года.Это я на будущее закладываю проведу 3-х проводные провода.А землю пока подключать не буду.Сейчас в квартире стоит один счетчик и автомат на 25А и еще один автомат стоит в распределительном щитке на лестничной клетке

да,если заземления нет,то ставить узо или дифавтоматы,короче говоря,диеренциальную защиту. Но имейте ввиду,она может реагировать когда ненадо-например ,в компе блок питания запылён,и утечка идёт,или стена какая-то с розеткой сырая,и утечка идёт-защиту повышибает.

 
« Последнее редактирование: 06.07.2014, 00:28:32 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...дифзащита должна быть только в случае,если тока замыкания на защитное заземление не достаточно для мгновенного отключения защиты(а его везде достаточно при автоматах с характеристикой С)

Ну вот из вашего же примера - сырая стена. По ней растекается потенциал.
Его недостаточно для мгновенного отключения автомата по кз.
Представляет он угрозу? Или это ложные срабатывания?
И потом это не я придумал.
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.79...Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. 
Цитировать
Но чтото я не видел розеток в ванных вообще.
Тем н менее она (они) есть
И кстати, кто сказал что заземление светильников не требуется?
А если они имеют металлический корпус?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
небольшая утечка в стену опасность для человека практически не представляет(очень малый ток потомучто), а вот УЗО вышибать будет всё время. Так что тут уж хозяин-барин-выполнять рекомендацию,или нет.

Ну если есть прям такое уж желание розетку в ванную запихать,то да,конечно,надо соблюдать ПУЭ. Но розетка нужна IP 54 или выше.

светильники с металическим корпусом,да,могут заземлятся,особенно люминисцентные с эпра,  но на схеме тонарисованы лампы накаливания в патронах,им что заземлять?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Утечка ниже 30мА УЗО не сработает.
А выше 30мА уже представляет опасность.
Не думаю, что ТС так и оставит патроны с лампочками.
Наверно все же будут светильнички. Металл или пластик
пока неизвестно, но заземляющую жилу на них вывести
- целесообразно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
30 мА будет если что идти через стену,а если рукой за неё взяться-ток будет в десятки раз меньше-так 1-2 мА
Конец тока-не есть конец света