Автор Тема: Схема эл.щитка 3-х комнатной квартиры  (Прочитано 36269 раз)

Оффлайн Агейка

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Агейка - ученик
Вот нарисовал схемку 3-х комнатной квартиры в Сталинском доме.Хотелось услышать критику профессионалов что не так и можно ли эту схему воплотить в жизнь
« Последнее редактирование: 04.07.2014, 13:35:38 от Агейка »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
К сожалению совершенно не видно что за номиналы вы применяете.
Вот эти узенькие двухфазные приборы это дифф?
Если дифф то зачем на стиралку и посудомойку вы включаете его через узо?
На свет дифф тоже излишество. Достаточно просто автомат.
Чем красоты вырисовывать лучше бы нормальную схему начертили
хоть от руки но с полными обозначениями. А так бесполезная картинка
 

Сообщения объединены: 03.07.2014, 20:57:29
Если это 1L+N розетки комнат без диффзащиты.
На ванную лучше ставить отдельное узо 10мА.
Кроме того 1L+N очень сложно коммутировать.
Лучше просто автомат и загнать их по гребенку
« Последнее редактирование: 03.07.2014, 20:57:29 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Могу лишь предполагать что изображено т.к. не разглядеть даже с увеличением. Для себя добавил бы на все розетки УЗО  10 мА, Полагаю уменьшил бы количество автоматов за счет объединения каких-либо линий. Каких - завит от планировки квартиры. Так не скажу.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Прежде чем делать электрику в квартире озаботесь состоянием питающего стояка
На вводе после счётчика не хватает УЗМ-51 или МР 63
Кухню и ванну разделить
Бойлер на отдельную группу либо диф либо узо с автоматом
Духовку и СВЧ разделить
А варочная поверхность газовая ?
Если нет то это отдельная группа
Тёплый пол будет, если да то это отдельная группа
Что собираетесь подключать в ванной?
Отдельная группа на комп и остальные IT приблуды
НА каждую комнату добавить саои группы для розеток
Балкон ,если он есть, стеклить будете?
Если да то добавить группу на болкон
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Агейка

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Агейка - ученик
Автоматы1P+N на свет 10А на розетки 16А. УЗО 16А-10мА-одно на стиральную машину второе на посудомоечную машину.На розетки которые на кухне и в ванной комнате УЗО 25А-30мА. На духовой шкаф с функцией СВЧ провод  3х4 квадрата автомат 25А.Ввод в квартиру 3х6 квадрата.Счетчик ABB Delta стоит в квартире 10(80)А. А про картинку я сам не понял почему она так плохо загрузилась.Будет время попробую перегрузить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Автоматы1P+N на свет 10А на розетки 16А.
Гут. За исключением неудобства коммутации. И розетки лучше все под УЗО
хотя бы под одно несколько групп
Цитировать
УЗО 16А-10мА-одно на стиральную машину второе на посудомоечную машину.
Если обе в сухом помещении кухни лучше 30мА тк суммарные токи
утечки могут приводить к ложным срабатываниям. Но не критично
Цитировать
На розетки которые на кухне и в ванной комнате УЗО 25А-30мА.
На ванную 10мА и отдельно от остального
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Агейка

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • Агейка - ученик
Прежде чем делать электрику в квартире озаботесь состоянием питающего стояка
На вводе после счётчика не хватает УЗМ-51 или МР 63
Кухню и ванну разделить
Бойлер на отдельную группу либо диф либо узо с автоматом
Духовку и СВЧ разделить
А варочная поверхность газовая ?
Если нет то это отдельная группа
Тёплый пол будет, если да то это отдельная группа
Что собираетесь подключать в ванной?
Отдельная группа на комп и остальные IT приблуды
НА каждую комнату добавить саои группы для розеток
Балкон ,если он есть, стеклить будете?
Если да то добавить группу на болкон
Плита газовая СВЧ нет Будет духовой шкаф с функцией СВЧ.Стояк я знаю у нас уже сто лет никто ничего не делал.На лестничной клетки стоит Наш кондовый автомат на 25А а у себя на схеме я перед счетчиком вводной автомат поставил
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
вводной автомат защищает только вашу линию до счётчика
если отгорит ноль то автомат не спасёт
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).
2. слишком много приборов на автомат 25 ампер. вместе стиралку,водонагреватель ваш,и хороший комп=отключение автомата.
3. Узнайте,какая мощьность вам выделена поставщиком электроэнергии,может поболее 25 а можно автомат.

Сообщения объединены: 05.07.2014, 17:41:36
4. А зачем на схеме к лампочкам накаливания заземление подходит? О_о
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
1. Раз у вас отдельный провод заземления ,то диференциальную защиту(узо или дифавтоматы) ставить необязательно.(есть шанс,что они будут срабатывать,когда ненадо).

Какая связь?
Для розеток вне здания и для помещений с пов. опасн. УЗО обязательно.
Для освещения необязательно. Для остальных штепсельных розеток
- рекомендуемо.