Тематический раздел > Дифференциальный автомат и УЗО

Потянет ли Дифавтомат две нагрузки?

<< < (2/5) > >>

aspid_das:
Если кабель не проложен, правильно было бы перестрахериться и заложить 4-ку. Или 2*2,5.
Все же нагрузка большая а вы стоите на верхнем пределе. Ну чтобы потом не муздрыкаться
с устройством, которое отключало бы одну розетку пока работает другая (недавно было обсуждение)
Линией вы не рискуете, ее надежно защитит от перегрузки автомат. Самое большое неудобство
это то что он может изредка отработать по перегрузу. Так что если линия уже проложена,
ставьте 20А 30мА и голову не ломайте.

Fulia:
Спасибо. Просто выдерну из гофрошланга 2,5 провод, протянув вместо него четвёрку. Хотя нет, между розетками оставлю 2,5 квадрата.

aspid_das:

--- Цитата: Fulia от 26.06.2014, 21:18:43 ---Спасибо. Просто выдерну из гофрошланга 2,5 провод, протянув вместо него четвёрку

--- Конец цитаты ---

И соответственно диф 25А 30мА что абсолютно покроет все потребности.

Fulia:
Кстати, вы не сталкивались с фирмой TOMZN?
Например, http://ru.aliexpress.com/item/DPNL-1P-N-16A-230V-50HZ-60HZ-Residual-current-Circuit-breaker-with-over-current-protection-RCBO/625665109.html



Приличный на вид дифавтомат, и цена удобоваримая.

aspid_das:
Бойтесь китайцев дары приносящих... Ну что можно купить за 200 рублей?
Это же ваша безопасность и ваших близких. На чем никак не стоит экономить
так это на защите.