Потянет ли Дифавтомат две нагрузки?

<< < (4/5) > >>

Topmo3:

--- Цитата: sergey_sav® от 01.07.2014, 21:55:30 ---
--- Цитата: Topmo3 от 01.07.2014, 14:24:11 ---Суммарный ток всех автоматов подключенных к выходу УЗО, не должен превышать номинальный ток УЗО.

--- Конец цитаты ---
... если УЗО не имеет защиты выше.
То бишь, если перед УЗО есть АВ 25А, то после УЗО можно вешать хоть 100500 автоматов.... ;)

--- Конец цитаты ---
Не уловил, Вашу мысль. Имхо это не обязательно.

sergey_sav®:
Мысль то проста... ;)
Суммарный номинальный ток автоматов, установленных после УЗО может быть абсолютно любым, если до УЗО есть автомат, защищающий УЗО от перегрузки.
Так доступнее?

Topmo3:
sergey_sav® ... спасибо, понял. Себе так, сделать мог бы ... но посторонним нет.

aspid_das:

--- Цитата: Topmo3 от 02.07.2014, 22:47:56 ---sergey_sav® ... спасибо, понял. Себе так, сделать мог бы ... но посторонним нет.

--- Конец цитаты ---

А в чем криминал то? Вводной автомат ограничивает ток на вводном кабеле. Его ставить так и так.
Потом УЗО. Завышать его номинал не имеет смысла ток будет не выше вводного и соответственно
не более того что выдержит вводной кабель. А вот автоматы после УЗО можно поставить побольше
но не выше вводного. Мы же не знаем на каком из них будет большой ток а на каком маленький в процессе эксплуатации. Но если сумма достигнет критического максимума вырубит ввод.

sergey_sav®:

--- Цитата: Topmo3 от 02.07.2014, 22:47:56 --- Себе так, сделать мог бы ... но посторонним нет.

--- Конец цитаты ---
И себе и посторонним именно так и делается, ибо нисколько не противоречит ни нормативным требованиям, ни общепринятым техническим решениям, ни логике...