Тематический раздел > Дифференциальный автомат и УЗО

Потянет ли Дифавтомат две нагрузки?

(1/5) > >>

Fulia:
Можно ли подключить к одному дифавтомату две розетки с заземлением - для стиралки и посудомойки? Если да, то какого ампеража выбрать ДА, и достаточен ли провод на 2,5 квадрата?
Вариант УЗО + 2 автомата не подходит из-за отсутствия места на щитке.

danilll:
Мощность стиралки и посудомойки в студию, материал и марку провода в студию.
 И вообще,вы их хотите только порознь включать,или и вместе тоже?
Если есть заземление,значет речь идёт об электросистеме TN-C-S или же  TN-S, в них дифавтомат не обязателен,достаточно автоматического выключателя обычного.

Fulia:
Мощность стиралки 2,2кВт, посудомойки - 2 кВт. Провода медные многожильные в гофрированном шланге. Новостройка. В шахте шина заземления.
Работать агрегаты могут и одновременно тоже.

aspid_das:
Для кабеля с жилами 2,5 максимальный рекомендуемый ампераж автомата 20А,
что 4,4 кВт и ваш предел. Но обычно такие агрегаты не работают длительное
время одновременно и с максимально мощностью. Если конечно стирка и мытье
посуды не является вашим хобби  ;).
Другой вопрос по утечкам. Ток утечки 30мА - гут, если оба агрегата в сухом
помещении, например на кухне. Вот если стиралка в ванной, надо ставить 10мА
тогда в купе с посудомойкой могут быть ложные срабатывания.

Fulia:
Значит, можно поставить дифавтомат на 30мА/20А, а после него две параллельные розетки с заземлением? Или это рискованно?