Для кабеля с жилами 2,5 максимальный рекомендуемый ампераж автомата 20А,
что 4,4 кВт и ваш предел. Но обычно такие агрегаты не работают длительное
время одновременно и с максимально мощностью. Если конечно стирка и мытье
посуды не является вашим хобби
.
Другой вопрос по утечкам. Ток утечки 30мА - гут, если оба агрегата в сухом
помещении, например на кухне. Вот если стиралка в ванной, надо ставить 10мА
тогда в купе с посудомойкой могут быть ложные срабатывания.