Выбивает автомат при первом включении (на холодную)

<< < (6/7) > >>

danilll:
Хлопок-понятно,что от автомата идёт,это какраз признак того,что именно кз с сверхтоком его выбивает,а не перегрузка.
Да,отсоедините подохреваемую розетку,и посмотрите,что будет,если бы дело было в ней-лично я бы вырвал её провод,и забыл про неё=)

aspid_das:

--- Цитата: danilll от 23.06.2014, 18:58:38 ---Хлопок-понятно,что от автомата идёт,это какраз признак того,что именно кз с сверхтоком его выбивает,а не перегрузка.

--- Конец цитаты ---

Что ТС имеет под хлопком известно только ему. Может просто механический звук выключаемого автомата.
При КЗ ток за доли секунды достигает значений в тысячи ампер. У ТС автомат держит 2 минуты.
Делайте выводы.

foxer666:

--- Цитата: aspid_das от 23.06.2014, 20:36:55 ---
--- Цитата: danilll от 23.06.2014, 18:58:38 ---Хлопок-понятно,что от автомата идёт,это какраз признак того,что именно кз с сверхтоком его выбивает,а не перегрузка.

--- Конец цитаты ---

Что ТС имеет под хлопком известно только ему. Может просто механический звук выключаемого автомата.
При КЗ ток за доли секунды достигает значений в тысячи ампер. У ТС автомат держит 2 минуты.
Делайте выводы.

--- Конец цитаты ---
Хлопок схожь со звуком сгорающей лампы накаливания, даже больше на лопающуюся лампочку.

В итоге, сегодня приходил электрик местный, посмотрел, погулял, говорит саморезом наверное попали, надо искать. Достал мультиметр, прозвонил фазу - ноль и фазу - землю, все ОК. Прозвонил ноль - землю - звенит, грит не должна земля на нуль звенеть, где то пробил саморез. Ушел, я давай искать, зацепил мультиметр на нулевую колодку в щитке, вторым щупом на каждый саморез - нет результата. В итоге, снял все заземления от всех линий от щитка и понял, что звенит не у меня в квартире, а со стороны подъезда силовые провода ноль и земля. Звоню опять электрикам, там уже другой, грит так и должно звенеть, мол в подвале ноль с землей соединены, вот и звенит. В общем, не понял, надо так или не надо? :) Завтра электрик придет повторно, дальше искать, надеюсь, появятся у него другие идеи.

aspid_das:

--- Цитата: foxer666 от 23.06.2014, 21:40:37 ---прозвонил фазу - ноль и фазу - землю, все ОК.
--- Конец цитаты ---
После первого хлопка вы включаете автомат и все работает. Значит на момент второго включения никаких замыканий ужу нет. И прозванивать бессмысленно. Прозванивать надо до первого включения (раз уж вы выявили такую закономерность)

--- Цитировать ---Прозвонил ноль - землю - звенит, грит не должна земля на нуль звенеть, где то пробил саморез. Ушел...
--- Конец цитаты ---
Очередной ламер не умещий и не желающий работать

foxer666:

--- Цитата: aspid_das от 23.06.2014, 22:18:44 ---
--- Цитата: foxer666 от 23.06.2014, 21:40:37 ---прозвонил фазу - ноль и фазу - землю, все ОК.
--- Конец цитаты ---
После первого хлопка вы включаете автомат и все работает. Значит на момент второго включения никаких замыканий ужу нет. И прозванивать бессмысленно. Прозванивать надо до первого включения (раз уж вы выявили такую закономерность)

--- Цитировать ---Прозвонил ноль - землю - звенит, грит не должна земля на нуль звенеть, где то пробил саморез. Ушел...
--- Конец цитаты ---
Очередной ламер не умещий и не желающий работать

--- Конец цитаты ---
Прозванивали как раз до включения, не включали сегодня автоматы вообще.
Придется видимо резать коробку и методом тыка постепенно подключать. В любом случае еще два автомата выводить, штробить всяко придется.

Спасибо.