Автор Тема: Выбивает автомат при первом включении (на холодную)  (Прочитано 53541 раз)

Оффлайн foxer666

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • foxer666 - ученик
Добрый вечер.

Всем спасибо за ответы, не много дополнюсь:
- в квартире никто не живет, дому год, влаги не осталось никакой и не добавилось, проводов в полу нет.
- заменил китайские автоматы на Легранд - проблема не исчезла, только время первого хлопка увеличилось, минуты две держало после установки.
- розеток нет, торчат провода, проводку в разные стороны развел, на концах КЗ точно нет.
- в ванной под кафель вывели розетку для обогревателя, есть вероятность, что в него попали саморезом при монтаже багета натяжного потолка, ибо на одном из саморезов обнаружил поле индукционной отверткой. Напряжение на саморезе 180 вольт, выкрутил его - проблема не исчезла.
- хлопок перед выключением со стороны щитка и автоматов.

Все бы ничего, можно вскрыть коробки и по очереди поотрезать розетки, но шанс - один раз в день :) Как бы найти возможность с первого раза определить в которой линии причина?

Спасибо.

Сообщения объединены: 22.06.2014, 23:09:18
А точно,установлены простые автоматы,а не дифавтоматы?
Судя по наличию буквы "С" - стоят дифы. А как это меняет работу принципиально сети без нагрузки? Наводки?
« Последнее редактирование: 22.06.2014, 23:09:18 от foxer666 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Может отцепить от входного автомата подходящее напряжение и прозвонить на сопротивление проводки что есть в квартире? Включите через лампочку последовательно квартиру, посмотрите, зажгется лампочка или нет?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн foxer666

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • foxer666 - ученик
Может отцепить от входного автомата подходящее напряжение и прозвонить на сопротивление проводки что есть в квартире? Включите через лампочку последовательно квартиру, посмотрите, зажгется лампочка или нет?
Я завтра точно воткну в разрыв лампу и подожду хлопка, пыхнет лампа или нет. На сопротивление прозвон при КЗ мне кажется только поможет,  а тут какой-то плавающий КЗ.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
...воткну в разрыв лампу и подожду хлопка, пыхнет лампа или нет. На сопротивление прозвон при КЗ мне кажется только поможет,  а тут какой-то плавающий КЗ.

Не будет хлопка. Лампа либо загорится либо нет.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн foxer666

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • foxer666 - ученик
...воткну в разрыв лампу и подожду хлопка, пыхнет лампа или нет. На сопротивление прозвон при КЗ мне кажется только поможет,  а тут какой-то плавающий КЗ.

Не будет хлопка. Лампа либо загорится либо нет.

Хлопок всегда есть :) С хлопком автомат каждый день выбивает.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вы не поняли смысла этого действия. Если кз нет то лампочка получает фазу с автомата,
но не получает нуль, так как провода розетки разведены. Если есть кз нуль приходит
на лампочку именно через это кз и тогда она горит. Ток который потечет через цепь
это ток лампочки и автомат не выбьет. Если там какое-то сопротивление через воду или
еще че то лампочка гореть будет но не в полный накал. Хорошо бы замерить
сколько на ней будет и сравнить сколько между фазой и нулем.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн foxer666

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • foxer666 - ученик
Вы не поняли смысла этого действия. Если кз нет то лампочка получает фазу с автомата,
но не получает нуль, так как провода розетки разведены. Если есть кз нуль приходит
на лампочку именно через это кз и тогда она горит. Ток который потечет через цепь
это ток лампочки и автомат не выбьет. Если там какое-то сопротивление через воду или
еще че то лампочка гореть будет но не в полный накал. Хорошо бы замерить
сколько на ней будет и сравнить сколько между фазой и нулем.
Так и сделаем. Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит


Сообщения объединены: 22.06.2014, 23:09:18
А точно,установлены простые автоматы,а не дифавтоматы?
Судя по наличию буквы "С" - стоят дифы. А как это меняет работу принципиально сети без нагрузки? Наводки?

Буква С обозначает общюю характеристику автоматического выключателя( бывают ещё А, В, D )
К тому ,простой это автоматический выключатель,или диф,это не относится.

Если стоят дифавтоматы-они в отличии от обычных,реагирують ещёи на утечки тока из проводов,и могут вышибаться без КЗ или перегрузки , я всегда говорю-если речь не о специальной электроустановке,и система питания TN-C-S /TN-S ,тоесть-три провода -фазный, рабочая нейтраль,и защитное заземление- не ставьте дифавтоматы или узо,ибо задолбаетесь.

Чтобы понять,что у вас там стоит,выложите фото автоматов!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн foxer666

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • foxer666 - ученик


Сообщения объединены: 22.06.2014, 23:09:18
А точно,установлены простые автоматы,а не дифавтоматы?
Судя по наличию буквы "С" - стоят дифы. А как это меняет работу принципиально сети без нагрузки? Наводки?

Буква С обозначает общюю характеристику автоматического выключателя( бывают ещё А, В, D )
К тому ,простой это автоматический выключатель,или диф,это не относится.

Если стоят дифавтоматы-они в отличии от обычных,реагирують ещёи на утечки тока из проводов,и могут вышибаться без КЗ или перегрузки , я всегда говорю-если речь не о специальной электроустановке,и система питания TN-C-S /TN-S ,тоесть-три провода -фазный, рабочая нейтраль,и защитное заземление- не ставьте дифавтоматы или узо,ибо задолбаетесь.

Чтобы понять,что у вас там стоит,выложите фото автоматов!
На фото старые, купил такие же, только Легранд, выбивает одинаково и те и другие.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Ну ,так это обычные автоматы.  Если был хлопок-значит,искать КЗ. Наводящий вопрос-в розетки что нибудь было включено при вырубании автоматов? очень часто коротят блоки питания компов. Ну и всё остальное тоже может.
Конец тока-не есть конец света