foxer666:
День добрый.

Прошу помочь решить проблему. Квартира в новостройке, в состоянии ремонта, в коридоре квартиры щиток - счетчик + 4 автомата С40, два С25 и С16. С40 - плита, С16 - освещение, С25 - две линии розеток.

Суть проблемы - в квартире пока не проживаем, на ночь перед уходом отключаем все, утром следующего дня, включаю автомат освещения и две линии розеток, спустя непродолжительное время (от 10 секунд до минуты) выбивает вторую линию розеток с громким хлопком. Отключается автомат С25 в квартире и общий автомат на квартиру в коридоре. При последующем включении автоматов на квартиру и в квартире все работает исправно, ничего не выбивает весь день. И так до следующего утра.

Пробовал перекидывать линию розеток на другой автомат С25 - проблема та же. При выключении или хлопке - в розетках приборов нет, по всей линии розетка только одна, остальные провода очищены и разведены в разные стороны.

Прошу подсказать куда хотя бы копать для поиска проблемы.

Спасибо.

Rocket:
Автомат тут не причём. Ищите к/з в линии розеток, начните с осмотра доступных частей (ищите копоть, оплавления изоляции, механически повреждённую изоляцию), потом нужно будет разделять линию розеток на отдельные участки и прозванивать их мегомметром до выявления дефектной части.
Когда начались срабатывания автомата? Стены сверлили? Гвозди забивали?

aspid_das:
КЗ то да, похоже. Непонятно почему только по утрам, а потом все работает.
КЗ бы постоянно выбивало. Похоже на какое-то левое подключение.
После первого КЗ левый автомат тоже выбивает и после этого все остальное
работает. До той поры пока левый не включат. Другого в голову не идет.
Удостовериться в КЗ можно так: выключить автомат (проблемный)
отсоединить снизу провод и подсоединить его через нагрузку например
лампочку. Включить автомат. Если лампочка ярко горит, а в розетки ничего
не включено - КЗ. Искать причину пока лампочка не перестанет гореть.
Расспросите соседей у них ничего не выбивает после вашего КЗ?

electro:

--- Цитата: foxer666 от 22.06.2014, 11:54:43 ---Суть проблемы - в квартире пока не проживаем, на ночь перед уходом отключаем все, утром следующего дня, включаю автомат освещения и две линии розеток, спустя непродолжительное время (от 10 секунд до минуты) выбивает вторую линию розеток с громким хлопком. Отключается автомат С25 в квартире и общий автомат на квартиру в коридоре. При последующем включении автоматов на квартиру и в квартире все работает исправно, ничего не выбивает весь день. И так до следующего утра.
--- Конец цитаты ---
поддерживаю Rocket
пока квартира в состоянии ремонта, проверьте изоляцию всех электрических линий, наверняка где-то повреждена изоляция
возможно придется заменить несколько участков линий

aspid_das:
И как объясняете пропадание КЗ после первого включения, чтобы появиться
на следующий день? И еще непонятно это ...от 10 сек до минуты...
КЗ минуту? что там за проводка?