Автор Тема: Выбивает автомат при первом включении (на холодную)  (Прочитано 53270 раз)

Оффлайн foxer666

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 11
  • foxer666 - ученик
День добрый.

Прошу помочь решить проблему. Квартира в новостройке, в состоянии ремонта, в коридоре квартиры щиток - счетчик + 4 автомата С40, два С25 и С16. С40 - плита, С16 - освещение, С25 - две линии розеток.

Суть проблемы - в квартире пока не проживаем, на ночь перед уходом отключаем все, утром следующего дня, включаю автомат освещения и две линии розеток, спустя непродолжительное время (от 10 секунд до минуты) выбивает вторую линию розеток с громким хлопком. Отключается автомат С25 в квартире и общий автомат на квартиру в коридоре. При последующем включении автоматов на квартиру и в квартире все работает исправно, ничего не выбивает весь день. И так до следующего утра.

Пробовал перекидывать линию розеток на другой автомат С25 - проблема та же. При выключении или хлопке - в розетках приборов нет, по всей линии розетка только одна, остальные провода очищены и разведены в разные стороны.

Прошу подсказать куда хотя бы копать для поиска проблемы.

Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Автомат тут не причём. Ищите к/з в линии розеток, начните с осмотра доступных частей (ищите копоть, оплавления изоляции, механически повреждённую изоляцию), потом нужно будет разделять линию розеток на отдельные участки и прозванивать их мегомметром до выявления дефектной части.
Когда начались срабатывания автомата? Стены сверлили? Гвозди забивали?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
КЗ то да, похоже. Непонятно почему только по утрам, а потом все работает.
КЗ бы постоянно выбивало. Похоже на какое-то левое подключение.
После первого КЗ левый автомат тоже выбивает и после этого все остальное
работает. До той поры пока левый не включат. Другого в голову не идет.
Удостовериться в КЗ можно так: выключить автомат (проблемный)
отсоединить снизу провод и подсоединить его через нагрузку например
лампочку. Включить автомат. Если лампочка ярко горит, а в розетки ничего
не включено - КЗ. Искать причину пока лампочка не перестанет гореть.
Расспросите соседей у них ничего не выбивает после вашего КЗ?
« Последнее редактирование: 22.06.2014, 14:42:36 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Суть проблемы - в квартире пока не проживаем, на ночь перед уходом отключаем все, утром следующего дня, включаю автомат освещения и две линии розеток, спустя непродолжительное время (от 10 секунд до минуты) выбивает вторую линию розеток с громким хлопком. Отключается автомат С25 в квартире и общий автомат на квартиру в коридоре. При последующем включении автоматов на квартиру и в квартире все работает исправно, ничего не выбивает весь день. И так до следующего утра.
поддерживаю Rocket
пока квартира в состоянии ремонта, проверьте изоляцию всех электрических линий, наверняка где-то повреждена изоляция
возможно придется заменить несколько участков линий

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
И как объясняете пропадание КЗ после первого включения, чтобы появиться
на следующий день? И еще непонятно это ...от 10 сек до минуты...
КЗ минуту? что там за проводка?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
из личного опыта, такое чаще всего происходит с линиями которые проложены (хотя это нарушение) через помещения с постоянно влажным полом
ванны, туалеты. кухни, там можно сказать пол никогда не просыхает, особенно покрытый кафелем
с таким уже сталкивался несколько раз
И как объясняете пропадание КЗ после первого включения, чтобы появиться на следующий день?
как вариант, возможно в момент короткого замыкания происходит "осушение" места повреждения, до последующего скопления влажности

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
КЗ может быть не только в цепи фазный провод- нулевой провод. Может быть: фаза - обуглившаяся изоляция - ноль, фаза - вода - ноль, фаза - кирпичная стена - заземление. При этом, сопротивление изоляции на этих участках не всегда линейное и зависит от многих факторов. В таких случаях автомат может отключится и через 10 секунд и более.
foxer666, В первую очередь нужно осмотреть место откуда было слышно хлопок и обратить внимание на случайные совпадения (кто что делает в момент срабатывания автомата ?).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
В дополнение, уходя домой записывайте показания счетчика, а утром сверяйте.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А точно,установлены простые автоматы,а не дифавтоматы?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
КЗ может быть не только в цепи фазный провод- нулевой провод. Может быть: фаза - обуглившаяся изоляция - ноль, фаза - вода - ноль, фаза - кирпичная стена - заземление. При этом, сопротивление изоляции на этих участках не всегда линейное и зависит от многих факторов. В таких случаях автомат может отключится и через 10 секунд и более.

Тогда это уже не совсем кз, т.е. нет мгновенного роста тока достаточного для срабатывания магнитного
расцепителя и срабатывает автомат по теплухе. Так?