Автор Тема: Монтаж, расположение и подключение автоматов в щите  (Прочитано 39722 раз)

Оффлайн cikaviy

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • cikaviy - ученик
Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке. В принцыпе все ясно с картинок (последнюю не стал дорисовывать)
(Клемник для состыковки алюминия и меди)

Ввод снизу, отводы снизу

Ввод сверху, отводи снизу

Ввод сверху отводы сверху
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
Как сборщик электрощитов, я бы предпочел первый вариант, чтобы подвод кабеля был весь снизу.  ;) У современных автоматических выключателей допускается подключение на нижние клеммы, единственное что вам нужно сделать это обязательно прикрепить электрическую схему на щит. Чтобы электрик видел куда и зачем подключен кабель.

Сообщения объединены: 12.06.2014, 15:18:00
Пропустил очень важный нюанс, почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева. Это лучше переделать я думаю
« Последнее редактирование: 12.06.2014, 15:18:00 от DSelectric »
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.

Оффлайн cikaviy

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • cikaviy - ученик
Слева сделано специально, експлуатировать будет кто попало, и если случайно заденут, или перепутают, и отключат вводной автомат то будет катастрофа, а так 1 автомат 1 група оборудования, 2 - вторая...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
Так-то можно любой автомат случайно выключить  ???. Но вам виднее, спорить не стану...
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
А на "автоматику двигателя" нет возможности поставить свой автомат? А то как-то не по фен-шую.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке.

в щитовой все должно быть просто, поэтому первый вариант предпочтительнее



когда нет паутины из проводов
а верхние шлейфы можно соединить трехфазной гребенкой (шиной)



Клемник для состыковки алюминия и меди

единственное непонятно почему отходящая линия на автоматику двигателя не защищена
если только длина отходящего кабеля незначительная (до 1 метра)

почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева.

вводной автомат не принципиально где устанавливать, хоть по середине, главное его потом подписать на панели щита и составить кабельный журнал

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
а и еще кое что. Три провода на среднюю клему вводного автомата это зажирно. Должно быть максимум два и одного сечения
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева.
вводной автомат не принципиально где устанавливать, хоть по середине, главное его потом подписать на панели щита и составить кабельный журнал
[/quote]

Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите. Понятнее будет если вводной автомат будет находиться слева, а распределительная группа справа. Мы же не арабы, с право налево делать. Надо делать все по уму, а не как хочется - это электрика, ошибется потом электрик при отключении и пцц ему или другому электрику на другом конце кабеля ;D
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите.
в таком маленьком щите в принципе можно вводной автомат вообще не устанавливать, при наличии ограничительного выше по схеме
а трехфазный автомат лучше применить для трехфазной отходящей линии на автоматику двигателя

Три провода на среднюю клему вводного автомата это зажирно. Должно быть максимум два и одного сечения
применив трехфазную гребенку (шину) необходимость в трех проводах отпадет
« Последнее редактирование: 12.06.2014, 17:56:27 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите.
в таком маленьком щите в принципе можно вводной автомат вообще не устанавливать, при наличии ограничительного выше по схеме
а трехфазный автомат лучше применить для трехфазной отходящей линии на автоматику двигателя

Я просто клоню разговор в сторону привычки, не надо молодых приучать к такой сборке. Пусть делают как положено, потом нам легче будет )))
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.