Тематический раздел > Электрощит
Монтаж, расположение и подключение автоматов в щите
electro:
--- Цитата: cikaviy от 12.06.2014, 14:53:09 ---Подскажите наиболее технически верный вариант монтажа в щитке.
--- Конец цитаты ---
в щитовой все должно быть просто, поэтому первый вариант предпочтительнее
когда нет паутины из проводов
а верхние шлейфы можно соединить трехфазной гребенкой (шиной)
--- Цитата: cikaviy от 12.06.2014, 14:53:09 ---Клемник для состыковки алюминия и меди
--- Конец цитаты ---
единственное непонятно почему отходящая линия на автоматику двигателя не защищена
если только длина отходящего кабеля незначительная (до 1 метра)
--- Цитата: DSelectric от 12.06.2014, 15:13:35 ---почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева.
--- Конец цитаты ---
вводной автомат не принципиально где устанавливать, хоть по середине, главное его потом подписать на панели щита и составить кабельный журнал
Shturman:
а и еще кое что. Три провода на среднюю клему вводного автомата это зажирно. Должно быть максимум два и одного сечения
DSelectric:
--- Цитата: DSelectric от 12.06.2014, 15:13:35 ---почему у вас вводной автоматический выключатель находиться справа, а не слева.
--- Конец цитаты ---
вводной автомат не принципиально где устанавливать, хоть по середине, главное его потом подписать на панели щита и составить кабельный журнал
[/quote]
Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите. Понятнее будет если вводной автомат будет находиться слева, а распределительная группа справа. Мы же не арабы, с право налево делать. Надо делать все по уму, а не как хочется - это электрика, ошибется потом электрик при отключении и пцц ему или другому электрику на другом конце кабеля ;D
electro:
--- Цитата: DSelectric от 12.06.2014, 17:36:53 ---Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите.
--- Конец цитаты ---
в таком маленьком щите в принципе можно вводной автомат вообще не устанавливать, при наличии ограничительного выше по схеме
а трехфазный автомат лучше применить для трехфазной отходящей линии на автоматику двигателя
--- Цитата: Shturman от 12.06.2014, 16:59:55 ---Три провода на среднюю клему вводного автомата это зажирно. Должно быть максимум два и одного сечения
--- Конец цитаты ---
применив трехфазную гребенку (шину) необходимость в трех проводах отпадет
DSelectric:
--- Цитата: electro от 12.06.2014, 17:54:35 ---
--- Цитата: DSelectric от 12.06.2014, 17:36:53 ---Конечно можно вводной автомат ставить где угодно, но зачем разводить такой бардак в таком маленьком щите.
--- Конец цитаты ---
в таком маленьком щите в принципе можно вводной автомат вообще не устанавливать, при наличии ограничительного выше по схеме
а трехфазный автомат лучше применить для трехфазной отходящей линии на автоматику двигателя
--- Конец цитаты ---
Я просто клоню разговор в сторону привычки, не надо молодых приучать к такой сборке. Пусть делают как положено, потом нам легче будет )))
Навигация