Автор Тема: Монтаж, расположение и подключение автоматов в щите  (Прочитано 39693 раз)

Оффлайн cikaviy

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • cikaviy - ученик
А на "автоматику двигателя" нет возможности поставить свой автомат? А то как-то не по фен-шую.
Там на ЩУ будет свой автомат.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Там на ЩУ будет свой автомат.
это то понятно только этот автомат в ЩУ не будет защищать питающий кабель. Если что случиться с этим кабелем, то сработает вводной автомат и погасит весь щит полностью.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
 ;D На чем остановились? такой маленький щит, а столько обсуждений...
Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
картинки нарисованы красиво
1. по правилам устройства электро установок есть такое маленькое замечание - ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов
Выполнив это условие можно заниматься украшательством
движение органов управления тоже должны быть едины - вкл - вверх или вправо, выкл вниз или влево....
Иначе зачем создаются условности с расцветкой изоляции проводящих жил... чтобы мы в определенных условиях двигались в одном направлении соблюдая безопасность
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
1. по правилам устройства электро установок есть такое маленькое замечание - ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов

Столько копий ломалось по этому поводу!
ПУЭ-7:
3.1.6. ...При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Вот это "как правило" говорит о рекомендательном характере правила, а не об обязательном.
Хотя привычнее конечно подключение сверху, чисто чтобы ближнего не ввести в искушение.
Хотя элик прежде чем ручонками лезть должен удостовериться в наличии напряжения,
а не элику там делать нечего.
Разница в 3-х проводках снизу вводного на шину, а чем меньше соплей тем надежнее.
Другой вопрос расположение вводного автомата. Я бы присоединился к мнению DSelectric
располагать его слева (опять таки привычнее), хотя с точки зрения распределения нагрузки
по шине разумно было бы посередине.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
картинки нарисованы красиво

1. по правилам устройства электро установок есть такое маленькое замечание - ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов


Вот к примеру автоматический выключатель от компании Контактор

Электротехнический блог готовых энергоэффективных решений, качественной электротехнической продукции и электрооборудования.

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
1. по правилам устройства электро установок есть такое маленькое замечание - ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов

Столько копий ломалось по этому поводу!
... хотя с точки зрения распределения нагрузки
по шине разумно было бы посередине.
Есть еще отраслевые ужесточения правил... на реке и на море Речной Регистр, Лойд - там уже без "как правило", и ломать ничего не надо...
Если исходить из того, что в аварийных ситуациях, когда действия должны выполняться очень быстро, почти на уровне инстинктов самосохранения, целесообразно чтобы все РУ (каждый уровень по своей...), оснащались по единой логике. Или выделять вводной коммутационный аппарат конструктивом...
А копья ломают, чаще от того, что слепят щит по логике сантехника, а потом начинают слова выворачивать...
Сам сколько электриков пинал, чтобы провода по цветам не путали... тычат черный на РЕ шину а желтый с зеленой полосой на фазу... и доказывают - шина черная и провод должен быть черным...

Сообщения объединены: 15.06.2014, 16:18:19
Вот к примеру автоматический выключатель от компании Контактор

Глянул я их рисунок, и вот что заметил - нигде нет ссылок на ПУЭ, это раз... т.е. делай как хочешь и будет тебе счастье... однако нумерацию контактов на условно-графическом изображении схемы указали в соответствии с нормальной логикой
« Последнее редактирование: 15.06.2014, 16:18:19 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Мы же не на реке и не на море. Есть ПУЭ, читай, соблюдай...
Там и про подключение и про цветовую дифференциацию...
Единая логика это хорошо, если бы еще она во всем мире была одинакова
и производители оборудование согласно ей делали
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Мы же не на реке и не на море. Есть ПУЭ, читай, соблюдай...
Там и про подключение и про цветовую дифференциацию...
Единая логика это хорошо, если бы еще она во всем мире была одинакова
и производители оборудование согласно ей делали
Сталкивался с оборудованем чехов, немцев, французов, итальянцев - вводной автомат слева, включаются вверх, и ввод на автомате сверху, может я с неправльной техникой сталкивался...
А вот в наших/родных пинатах, организации по субподряду набирают монтажников и по воле их вольнодумства творится "как правило"...
Что в электропроводке, что машины на дорогах... как некоторые ездят - я не нарушаю, просто не соблюдаю...
вот как то так немного эмоционально...
И к тому же - всем своим студентам я говорил - законы Ома и Кирхгофа работают одинаково и на суше и на море и в космосе - требования к точности разные, от окружающей среды зависят, а обслуживают люди, и если каждый начнет заниматься вольнодумством - будет хаос
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн DSelectric

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • DSelectric - ученик
    • E-mail
  • работа: Сборка электрощитов
Цитировать
Глянул я их рисунок, и вот что заметил - нигде нет ссылок на ПУЭ, это раз... т.е. делай как хочешь и будет тебе счастье... однако нумерацию контактов на условно-графическом изображении схемы указали в соответствии с нормальной логикой

А причем тут ПУЭ... вВыше было сказано, что ввод кабеля подключается на неподвижные контакты коммутирующих приборов! - правильно, но если завод изготовитель гарантирует, что подключение его моделей возможен и сверху и снизу, то опять же ссылаясь на ПУЭ, то там это не прописано как правило, а как рекомендация.

короче тема опять зашла в тупик, я сливаюсь с этой темы, уж извините меня  8)