Тематический раздел > Проводка
Остался СИП торсада 2 на 16, как можно использовать для питания наружного светильника
(1/1)
Игорькз:
Остался СИП торсада 2 на 16 около 20 метров погонных, хочу на воротах поставить фонарь галогенку 500ватт, могу после счетчика этим СИП провести питание к фонарю вдоль металлического забора поверху этого забора, как раз там метров 20, к забору прикреплю хомутами пластиковыми сип, или нельзя это делать? и если можно то в гофру его или прямо так проложить? заранее спасибо за ответы
Aлександр:
--- Цитата: Игорькз от 25.05.2014, 23:30:34 ---Остался СИП торсада 2 на 16 около 20 метров погонных, хочу вдоль металлического забора поверху этого забора, как раз там метров 20, к забору прикреплю хомутами пластиковыми сип, или нельзя это делать? и если можно то в гофру его или прямо так проложить? заранее спасибо за ответы
--- Конец цитаты ---
СИП это не кабель, а провод... т.е. необходимо организовать защиту от механических повреждений, а при появлении повреждения была сложность для утечек через повреждение на забор или человека...
Первое о чем надо озадачится - защита этого провода отдельным автоматом (диф или узо...)
electro:
--- Цитата: Игорькз от 25.05.2014, 23:30:34 ---к забору прикреплю хомутами пластиковыми сип, или нельзя это делать? и если можно то в гофру его или прямо так проложить?
--- Конец цитаты ---
пластик во внешней среде не очень долговечен, подвержен деформации (высыхает, трескается, лопается, выгорает, горюч и т.п.)
вариант невысокая цена при достаточном качестве, это применение металлорукава в ПВХ-оболочке http://www.promrukav.ru/products/flexible_metal_hose_in_pvc/
его и крепить можно металлическими хомутами, только аккуратно, не повредив оболочку
концы гофры дополнительно залить влагостойким силиконом
само собой индивидуальный автомат на этот светильник номиналом 6-10 Ампер не более, желательно УЗО с током утечки не более 10-30 мА или дифференциальный автомат (узо + автомат)
Arni:
--- Цитата: Игорькз от 25.05.2014, 23:30:34 ---Остался СИП торсада 2 на 16 около 20 метров погонных, хочу на воротах поставить фонарь галогенку 500ватт, могу после счетчика этим СИП провести питание к фонарю вдоль металлического забора поверху этого забора, как раз там метров 20, к забору прикреплю хомутами пластиковыми сип, или нельзя это делать? и если можно то в гофру его или прямо так проложить? заранее спасибо за ответы
--- Конец цитаты ---
В вдоль металлического забора , может посимпатичнее будет смотреться металлическая профильная прямоугольная труба ? При условии надёжного заземления.
И кабель ВВГ или НЮМ - 1,5 - 2,5 мм2. А СИП продать.
Навигация