aspid_das:

--- Цитата: evs от 06.04.2012, 14:53:31 ---
--- Цитата: aspid_das от 06.04.2012, 00:17:26 ---Этот нехитрый опыт говорит только о потерях в вашей электропроводке, больше не о чем

--- Конец цитаты ---
Нет, этот способ говорит о всех потерях, начиная с генератора электростанции и заканчивая полюсами потребителя.

--- Конец цитаты ---

Да ладно! Что и на генераторе просадка от утюга?

Магирус:

--- Цитата: aspid_das от 06.04.2012, 19:59:28 ---Да ладно! Что и на генераторе просадка от утюга?

--- Конец цитаты ---

А от чего тогда просадка на генераторе? Неужели, только от КЗ на ЛЭП 500 ?  :)

Просто, как я понимаю - у меня просадка от утюга - 8 вольт при сечении 2,5 мм кв, а на генераторе, скажем - 0,0001 (примерно) Вольт, так как там сечение по более.

Магирус:
Вот!!!
Нашёл!  :)

Сопротивление петли фаза-ноль - это суммарное сопротивление линии (проводов и их соединений), коммутационных аппаратов, счетчика, внутреннего сопротивления трансформатора и т.д.
При включении в розетку нагрузки имеем последовательное соединение сопротивления нагрузки и сопротивления петли фаза-ноль. Величина "просадки" напряжения в данной точке сети - суть падение напряжения на сопротивлении петли фаза-ноль при протекании тока нагрузки. Измерив напряжение в данной точке без нагрузки и с нагрузкой и зная ток нагрузки, можно определить полное сопротивление петли фаза-ноль.

Если "просадка" напряжения в розетке составляет 4 В, а мощность нагрузки 1,6кВт, то:
Нагрузка 1,6кВт потребляет от сети 220В ток 1600Вт/220В = 7,3 А.
Сопротивление петли фаза-ноль = 4В/7,3А = 0,55 Ом.
Ожидаемый ТКЗ в данной точке сети составит 220В/0,55 Ом = 400 А.

....
Вот это я и имел ввиду. Безусловно - даже спорить не буду - тут есть погрешности, но в целом картина становится понятна.

Теперь на примере высчитаю результат по своим замерам.
Утюг = 1800 Вт
Просадка - 8 Вольт
Ток, потребляемый утюгом = 1800 / 220 = 8,18 А
Сопротивление петли "фаза - ноль" = 8 / 8,18 = 0,97 Ом
Ожидаемый ТКЗ = 220 / 0,97 = 226 Ампер

haramamburu:
"Теперь на примере высчитаю результат по своим замерам."

Даа ... хреновенькая сеть..

Магирус:
Какая есть...
На замену проводов в стояке я соседей не "раскачаю" - одна часть жильцов - старики, которым уже всё равно да и пенсия у них 900 гривень (115 долларов США), вторая часть - квартиранты - которым, вообще всё равно, а третья часть, так называемые "новые русские" которым - глобально всё всё равно  :)
Так что, максимум, что могу сделать - заменить проводку в квартире (чем сейчас и занимаюсь) и поставить автоматику (УЗО и реле напряжения). Всё.

П.С. Если, вон, у соседей не так давно проблема возникла - стали автоматы С16 срабатывать частенько - перегрузка.
Вызвали они электрика. Так электрик им установил автоматы С25 при сечении провода 2,5 мм кв., алюминий.
И главное, прихожу к ним как-то, что-то взять, не помню, а они мне, мол, смотри!! И улыбка до ушей...

Ну, что я могу сказать... Я не стал им рассказывать, как они будут быстро и ярко гореть, так как бессмысленно...
Одно меня беспокоит - квартира их за стенкой. Не дай Бог что - и меня цепанёт...