Электрический народ > Информация

Автоматические выключатели

<< < (4/11) > >>

SVINTUS:
Магирус, извините, но Вас куда-то понесло...
Ну какая Вам разница до длины питающей дом линии и её сечения?
У Вас на вводе 220В? - ну так прекрасно!
Дальше делайте по правилам исходя из Ваших необходимостей - разработайте схему (коих на форуме и в архиве множество), монтируйте линии - и радуйтесь жизни!
А падение напряжения при подключении мощного потребителя будут всегда и в любой линии.

Магирус:
Может, безусловно, я не в той теме поднял этот вопрос.
От длины питающей линии будет зависеть на прямую ток короткого замыкания.
Иначе, зачем тогда эти номиналы автоматов по группам А, В, С...
Если, скажем, автомата А ток КЗ = I ном. х 2, а у С - I ном. х 10

Ладно, спасибо за ответы. Дальше сам буду "кумекать"

drug:

--- Цитата: Магирус от 06.04.2012, 02:05:21 ---   ...От длины питающей линии будет зависеть на прямую ток короткого замыкания.
Иначе, зачем тогда эти номиналы автоматов по группам А, В, С...
Если, скажем, автомата А ток КЗ = I ном. х 2, а у С - I ном. х 10

--- Конец цитаты ---

   Точнее - максимально возможный ток КЗ в данной линии с данным сопротивлением петли "фаза-нуль". Т.е. сможет ли он достичь величины отключения автоматов.
   А буквы в маркировке автоматов позволяют применять АВ без ложных срабатываний при разных видах нагрузок.
   Например, у Вас висит люстра 5-рогая с лампами 100 Вт. АВ, конечно, 16 А типа А. Номинальный ток люстры 2,25 А., но пусковой импульс в 12 раз больший, т.е. 27 А. А ток сработки АВ всего 32А. И если включено другое освещение, возможна ложная сработка.
   Или имеете двигатель 2,2 кВт. Рабочий ток чуть более 10 А., но пусковой в 7 раз больший, т.е. более 70 А., а АВ стоит на 25 А. и если он типа А, то будет срабатывать ложно, поэтому нужен тип С с током сработки от КЗ в 10In.

evs:

--- Цитата: aspid_das от 06.04.2012, 00:17:26 ---Этот нехитрый опыт говорит только о потерях в вашей электропроводке, больше не о чем

--- Конец цитаты ---
Нет, этот способ говорит о всех потерях, начиная с генератора электростанции и заканчивая полюсами потребителя.

DAIM:
Характеристики срабатывания (отключения) и эксплуатации установлены в европейских стандартах на автоматические выключатели: DIN VDE 0641 часть 11/8.92, EN 60 898, IEC 898 (DIN – Немецкий промышленный стандарт, VDE – Технические правила Общества немецких электриков, EN – Европейский стандарт, IEC – Международная электротехническая комиссия) и в российском стандарте ГОСТ Р 50345-99.

Согласно данным стандартам защитные устройства могут быть трех характеристик срабатывания:

* Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания B рекомендуется применять преимущественно для защиты оборудования, кабелей и цепей в жилых домах (как правило, цепи освещения и розеток)
* Автоматический выключатель с характеристикой срабатывания C рекомендуется применять  для защиты оборудования,  кабелей и цепей в жилых домах (цепи освещения и розеток), а также для защиты цепей с потребителями, обладающими большим пусковым током (группы ламп, электродвигатели и т.д.)
* Автоматические выключатели с характеристикой срабатывания D преимущественно применяются для защиты кабелей и цепей с потребителями с очень большим пусковым током (сварочные трансформаторы, электродвигатели и т.д.)
Стоит отметить, что подавляющее большинство автоматов на российском рынке предлагается с характеристикой С, обычно с характеристикой B продаются как правило автоматы на малые токи, остальные поставляются в основном под заказ.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии