Автор Тема: Какая допустимая норма отклонения напряжения в сети 220 Вольт  (Прочитано 12493 раз)

Оффлайн Roseer

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Roseer - ученик
объясните мне ,у меня в квартире напряжение скачет  ,измерял тестером и он показывает , что напряжение меняется каждую секунду от 210-218 ( не стабильно, 211, через секунду 215, секунда 212 и т.д. прыгает  ) ,является ли это нормой или это перебои в сети такие
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
напряжение меняется каждую секунду от 210-218 ( не стабильно, 211, через секунду 215, секунда 212 и т.д. прыгает  ) ,является ли это нормой или это перебои в сети такие
в сети конечно, не все стабильно, но и измерительный прибор у вас тоже может выдавать погрешность
для более точного анализа необходимо видеть ваши электросети или как минимум знать где вы живет, частный или многоквартирный дом

норма в сети 220 Вольт ±5%, в аварийных ситуациях до -10%
другими цифрами, норма напряжения в сети, минимум 209 Вольт, максимум 231 Вольт, в аварийной ситуации 198 Вольт
но часто в реальности бывает и 240 Вольт, и выше

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
а разве сейчас стандарт не 230/400?
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Ну тогда пусть скачет +/-10%... от 207 до 253В
Последнее значение не особо нравится лампочкам накаливания...
нуифигсним
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Roseer

  • Искра
  • Сообщений: 2
  • Roseer - ученик
так лампочки и моргают , часть уже сменил  на светодиодные ,они не моргают
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Напряжение гулять может по 2-м причинам. Первая - перегружена линия. Любая подключаемая нагрузка вызывает просадку напряжения.
А вторая - тупо плохой контакт, который может быть где угодно, даже в вашем щитке. Про это тоже не надо забывать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
так лампочки и моргают ,
...плохой контакт, который может быть где угодно, даже в вашем щитке. ...
Если это моргание не связанно с магистральной  сетью (коммутации  мощных потребителей ),то ищите плохой контакт у себя .
« Последнее редактирование: 05.07.2016, 17:37:14 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
объясните мне ,у меня в квартире напряжение скачет  ,измерял тестером и он показывает , что напряжение меняется каждую секунду от 210-218 ( не стабильно, 211, через секунду 215, секунда 212 и т.д. прыгает  ) ,является ли это нормой или это перебои в сети такие
в сети ноpма наnpяжения 207-242 вольта nомойму в PФ, но фактически, и 180-250 пофиг для практически всех потребитеей,  и к тому же,тестеp, если у вас npостой,тиnа M838,то у него большая дискpетность nоказаний,иными словами,они болтаются, как деpьмо в npоpуби. Вобщем, если ламnочки не  сильно мигают,то не nаpьтесь. И ещё вопрос- они мигают прямо хаотично, или меется какая-то повторение?

Сообщения объединены: 06.07.2016, 13:32:33
а разве сейчас стандарт не 230/400?
а где как
« Последнее редактирование: 06.07.2016, 13:37:30 от danilll »
Конец тока-не есть конец света