Автор Тема: как подключить магнитный пускатель ПМ12?  (Прочитано 39332 раз)

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Реле промежуточные модульной серии иэк .реле промежуточное Реле РЭК77 и Разъем  (колодка) РРМ77 для реле
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
Вроде это промежуточное реле ... если Вам не хочется ... если оно исправно ... можете оставить.
У Вас новый пускатель под динрейку ... т.е. напрашивается привести все в современный вид ... вот Вам и советуют его тоже заменить, чтобы "клево" смотрелось.
Если бы мы знали параметры контактов термометра (по току) .. то возможно пришли бы к мысли вообще обойтись без промежуточного (если это он).
Примерно то что у меня схематично.
Имхо Вы не правильно нарисовали схему.
Скорее всего, три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны, а не в термометр.
Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?
Да ... на А1.
А катушка нового контактора у Вас,  на 380 В? Если на 220 В. - на А2 подайте "нуль".
А как правильно называется эта штука?
Если коллега moshkarow, правильно угадал, то промежуточное реле ... тип не скажу они разные бувают.
Если сможете ... дайте данные по этому реле (можно фото сбоку или что написано на табличке) и на термометр (тип, марка)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
http://samarapribor.ru/photosbig/tkp-160-sg-m2.jpg
ТКП-160-Сг-М2 - Термометр манометрический, конденсационный, показывающий, сигнализирующий
Допустимый ток контактов при 220 вольт - 0,2А
Разрывная мощность контактов сигнализирующего устройства, ВА - 50


реле типа РП-25 – в цепях переменного тока частотой 50
или 60Гц в качестве вспомогательных реле в схемах защиты и автоматики
энергосистем
Коммутационная способность контактов реле при напряжении  до 250В -  500 ВА ( при 220 в -ток до 5а )
Поэтому реле промежуточное необходимо ставить
« Последнее редактирование: 07.05.2014, 22:39:04 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
...
Рис.2 - если катушка контактора, на 380 В.
Внутри термометра установлены два микропереключателя, типа МП ... катушку потянет думаю.
« Последнее редактирование: 08.05.2014, 15:01:55 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
катушку не  ПОТЯНЕТ .Зайдите на сайт ИЭК. Малогабаритный контактор КМИ 1*** Мощность потребления катушки при Uc, ВА - 60
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
катушку не  ПОТЯНЕТ .Зайдите на сайт ИЭК. Малогабаритный контактор КМИ 1*** Мощность потребления катушки при Uc, ВА - 60
МП_шки, советские еще, с запасом "нехилым". Мы конечно не знаем конкретно какая модель внутрях стоит, но в основном все они шли с контактами на коммутацию в 250 Вт, (по переменке).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
А мне вот эту штуку выкидывать? Или с ней подключать?
Вроде это промежуточное реле ... если Вам не хочется ... если оно исправно ... можете оставить.
У Вас новый пускатель под динрейку ... т.е. напрашивается привести все в современный вид ... вот Вам и советуют его тоже заменить, чтобы "клево" смотрелось.
Если бы мы знали параметры контактов термометра (по току) .. то возможно пришли бы к мысли вообще обойтись без промежуточного (если это он).
Примерно то что у меня схематично.
Имхо Вы не правильно нарисовали схему.
Скорее всего, три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны, а не в термометр.
Куда подключать провод который идёт от катушки что с низу? к А1?
Да ... на А1.
А катушка нового контактора у Вас,  на 380 В? Если на 220 В. - на А2 подайте "нуль".
А как правильно называется эта штука?
Если коллега moshkarow, правильно угадал, то промежуточное реле ... тип не скажу они разные бувают.
Если сможете ... дайте данные по этому реле (можно фото сбоку или что написано на табличке) и на термометр (тип, марка)
Да извиняюсь. Ошибся. Так и есть. Три фазы на выходе идут в подогреватель, на тэны. Вот это реле на фото. Пускатель брал   на 380. Термометр этот стоит ТКП-160-Сг-М2. Посоветуйте тогда какое лучшу реле поставить? Или может и это будет нормально работать?
« Последнее редактирование: 08.05.2014, 11:51:19 от blazhennyi »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... Вот это реле на фото. Пускатель брал   на 380. Термометр этот стоит ТКП-160-Сг-М2. Посоветуйте тогда какое лучшу реле поставить? Или может и это будет нормально работать?
Если он исправный (промежуточный) ... не вижу смысла менять ... будет нормально работать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
У себя меняю термометры  ТКП-160-Сг-М2 на Овен 2ТР М1. Цена вопроса 2300 рублей.
Контакты выдерживают до 16 А. Контакторы КМИ 64ХХ работают без промежуточного реле,  температуру выдерживает точнее + регулировка по  2-м средам ( Т воздуха,Т носителя) .
Присмотритесь.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн blazhennyi

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • blazhennyi - ученик
У себя меняю термометры  ТКП-160-Сг-М2 на Овен 2ТР М1. Цена вопроса 2300 рублей.
Контакты выдерживают до 16 А. Контакторы КМИ 64ХХ работают без промежуточного реле,  температуру выдерживает точнее + регулировка по  2-м средам ( Т воздуха,Т носителя) .
Присмотритесь.
Спасибо за совет. И спасибо огромное всем кто учавствовал. 