Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Трансформаторы тока

(1/1)

Сан Тимм:
Всем здрасте. Просветите пожалста насчёт ТТ. В чём кардинальное отличие 200/5 от 150/5? Насколько я понимаю вторичная обмотка одинаковая. Отличие должно быть только в шине первичного. Какие отличия? При средних токах по фазе около 50 А, но при максимальных 150 А какой транс ставить? 

electro:

--- Цитата: Сан Тимм от 17.11.2011, 10:27:35 ---Всем здрасте. Просветите пожалста насчёт ТТ. В чём кардинальное отличие 200/5 от 150/5? Насколько я понимаю вторичная обмотка одинаковая. Отличие должно быть только в шине первичного. Какие отличия?

--- Конец цитаты ---
разница в коэффициенте трансформации

выдержка из ПУЭ
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5% для счетчиков индукционной системы и не менее 1% для многофункциональных микропроцессорных счетчиков электроэнергии


--- Цитата: Сан Тимм от 17.11.2011, 10:27:35 ---При средних токах по фазе около 50 А, но при максимальных 150 А какой транс ставить?

--- Конец цитаты ---
в первую очередь необходимо обращать внимание на технические условия (ТУ) выданные энергосбытом
в которых будут указаны все данные

но по вашим расчетам выходит, что трансформатор тока 150/5
это ваш выбор

danilll:
а чем и как определили максимальный ток в 150 ампер? какие потребители подключаете? если у вас мощьные асинхронные двигатели с кз ротором есть-у них пусковые токи огромные к примеру

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии