Автор Тема: Срабатывает дифавтомат при выключении света  (Прочитано 23546 раз)

Оффлайн stupid_cat

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • stupid_cat - ученик
    • E-mail
Здравствуйте.  Пожалуйста, помогите разобраться с проблемой срабатывания защиты на дифавтомате.
Имеется: дифавтомат  IEK http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9291  , который является входным, после него идет обычный автомат legrand 16A , к которому по проводу 2*1,5 подсоединен однофазный выключатель, включающий единственную лампочку накаливания в 60w.
Проблема: при замкнутом выключателе лампа горит. дифавтомат ведет себя нормально и не отключается. Как только я разъединяю цепь выключателем, срабатывает дифавтомат.
если я выключаю лампочку автоматом legrand, то дифавтомат не срабатывает. если выключатель изначально находится в выключенном положении, то дифавтомат выбивает сразу же.
Если нужны доп материалы в виде фото всей цепочки, готов предоставить, как и емкостные характеристики всех устройств.
Сразу оговорюсь, что изоляция была уже неоднократно проверена, подключаться пробовал к разным автоматам, и всегда происходит одно и тоже при выключении, срабатывает защита на дифавтомате.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
всё таки диф или автомат
хотя не принципиально
диф или узо на сколько мА
выключатель не искрит
контакты нормально прожаты
если вся цепь и светильник исправны
то сдох китаец
электрофорум, форум электриков

Оффлайн stupid_cat

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • stupid_cat - ученик
    • E-mail
всё таки диф или автомат
хотя не принципиально
диф или узо на сколько мА
выключатель не искрит
контакты нормально прожаты
если вся цепь и светильник исправны
то сдох китаец


1.вот само устройство. в магазине покупалось как дифавтомат. http://www.filtrakt.ru/photo/foto_19019.jpg
2.на 30 мА
3.выключатель новый, разобрал от и до, ничего не искрит.
4.только что на всякий случай заново прожал все контакты.
все равно выбивает при выключении.

п.с.
ставил розетку вместо выключателя, подсоединял мощные потребители, все нормально.

прошу обратить внимание, что когда выключаю лампу не через обычный выключатель, а леграндовским автоматом, то защита не срабатывает. может дело в выключателе? хотя пробовал 2 разных выключателя, и на обоих одна и та же проблема


« Последнее редактирование: 26.04.2014, 18:01:46 от stupid_cat »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
что за светильник
не пробывали поставить эконом лампочку или попробывать заменить установленную
электрофорум, форум электриков

Оффлайн stupid_cat

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • stupid_cat - ученик
    • E-mail
дело продвигается дальше.
диф был заменен на обычный входной автомат на 16А.
всю квартиру отключил, оставил только лампочку.
все без изменений. как только жму "выкл" на выключателе, вырубает и входной и "лампочный" автомат

Сейчас попробую заменить лампочку.
Светильник самый простой, был куплен специально для кладовки в леруа за 150р. Патрон нормальный.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
патрон в светильнике в каком состоянии
провода в светильнике не пережаты
но проще если лампочка выёживается
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail

диф был заменен на обычный входной автомат на 16А.
всю квартиру отключил, оставил только лампочку.
все без изменений. как только жму "выкл" на выключателе, вырубает и входной и "лампочный" автомат


Вводной ЧТО? Автомат? УЗО? Дифф?
Лампочный чего? Автомат? какой? Легранд? или то что поставили вместо диф?

ЗЫ вы хоть мысли то яснее выражайте... а то пойми что хошь...

ЗЗЫ  почти в тему:
Автомеханник Петров, одним и темже матерным словом, но с различной интонацией - может обозначить до 50ти различных узлов и деталей автомобиля)))
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн stupid_cat

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • stupid_cat - ученик
    • E-mail
Всем спасибо за помощь, проблема решилась. В патроне был найден тонкий латунный волосок (наверное остатки стружки при расточке патрона). после его удаления все стало прекрасно работать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Интересно, почему эта "стружка" в патроне лампочки не вызывала срабатываения автоматов при включенном выключателе?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 514
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Интересно, почему эта "стружка" в патроне лампочки не вызывала срабатываения автоматов при включенном выключателе?
С автоматами - это косяк объяснений ТС ... с дифом все более менее понятно
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!