Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

эл. счетчик НIК2102-04 постоянно светится один светодиод

(1/1)

ev-geny:
эл. счетчик НIК2102-04 постоянно светится один светодиод из трех, крайний правый с надписью 6400 imp/kw-h . Крайний левій светодиод с надписью "Земля" иногда, очень редко, срабатывает кратковременно. Средний - надпись "Реверс" - молчит. Крайний правый с надписью 6400 imp/kw-h горит постоянно, даже при полном отсутствии нагрузки (даже выдернул все вилки).
Вопрос:-"А не обсчитывают ли меня?" или светодиод в этом типе счетчика и должен постоянно гореть

sergey_sav®:
А в паспорт устройства заглянуть не позволяет религия?  ;)


--- Цитировать ---- индикатор «6400 imp / kW · h" показывает наличие напряжения на зажимах счетчика и формирует световые импульсы, частота которых пропорциональна потребляемой мощности
- индикатор «Земля» фиксирует факт неравенства токов в цепях фазы и нуля,
- индикатор «Реверс», фиксирует факт изменения фазового угла на 180 ° между вектором напряжения и вектором тока.
--- Конец цитаты ---

Один из советов для начинающих пользователей:
* Если у Вас ничего не получается с каким-либо устройством и больше ничего не приходит в голову, как его заставить работать.... прочтите, наконец, инструкцию к нему... (RTFM!)

ev-geny:
Дык нету - счетчик принадлежит Киевэнерго: это подарок от их фирмы после кражи счетчиков во всем подъезде. П оставили когда меня не было. Причем такой только один, остальные "Каскад" с одним светодиодом

electro:

--- Цитата: sergey_sav® от 16.11.2011, 19:53:51 ---А в паспорт устройства заглянуть не позволяет религия?  ;)

--- Конец цитаты ---

http://energometer.com.ua/images/PS_2102-04.M2%D0%92_ukr_izm13_rev1_p_.pdf


--- Цитировать ---постоянно светится один светодиод из трех, крайний правый с надписью 6400 imp/kw-h
--- Конец цитаты ---

у электронных счетчиков светодиоды "мигают" в зависимости от подключаемой мощности (нагрузки)
только у одних светодиод горит постоянно и чем выше нагрузка тем чаще он гаснет, а у других чем выше нагрузка тем чаще он загорается

ev-geny:
Спасибо, вы меня успокоили и немного стыдно, что сам не догадался забить в поиске марку счетчика.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии