Тематический раздел > Электрооборудование
водонагреватель АТТ бьет током
vedmag:
Добрый день. На старом форуме была тема, здесь не нашел. Собственно причина:"включил водонагреватель ,( стоит давно , лет 5. Регулярно 2-3 раза в год пользуемся от недели до месяца.)при умывании обнаружил пощипывание эл.током. В чем может быть причина? Когда нагреватель отключаю, пощипывание пропадает. так что соседи исключаются.
Topmo3:
--- Цитата: vedmag от 15.04.2014, 10:33:22 ---... при умывании обнаружил пощипывание эл.током. В чем может быть причина? Когда нагреватель отключаю, пощипывание пропадает ...
--- Конец цитаты ---
В общем ... нарушение изоляции, в той части электрооборудования подогревателя, которая имеет непосредственный контакт с водой.
В перву голову, приходит мысля ... пора менять тэны. Но возможны варианты ... (датчики температуры, к примеру, или еще что ... ).
vedmag:
Спасибо, после изучения форума, то же склоняюсь к этому.
sergey67:
В однофазном варианте можно попробовать перевернуть вилку в розетке. Но лучше, всё-таки, разобрать и устранить контакт с водой.
vedmag:
Переворачивать вилку пробывал, все равно щиплет. Сейчас нагреваю воду, а когда умываюсь отключаю. :)