sergey67:

--- Цитата: aspid_das от 13.04.2014, 23:34:15 ---Нефиг было электрика обижать. Так просто пакостить не станут

--- Конец цитаты ---
Пару примеров могу привести ;D

Kuarbo:

--- Цитата: moshkarow от 14.04.2014, 09:52:10 ---можно подробнее.
может это результат вашего плохого обслуживания кран-балки

--- Конец цитаты ---

Подробнее: На трехполюсном автомате(с которого запитана кран балка) все 3 фазы были запитаны с одного  места(с одного полюса), соответственно я раскидал фазы по полюсам автомата как и должно быть.

aspid_das:

--- Цитата: Kuarbo от 14.04.2014, 20:18:05 ---Подробнее: На трехполюсном автомате(с которого запитана кран балка) все 3 фазы были запитаны с одного  места(с одного полюса), соответственно я раскидал фазы по полюсам автомата как и должно быть.

--- Конец цитаты ---

Обычно на таких механизмах используют питание катушек 380.
Здесь походу 220, что нехорошо.