Схема кран-балки
« : 10.04.2014, 20:07:22 »
Уважаемые форумчане, где можно найти схему кран-балки?

P.S. Вообще мне она нужна, чтобы разобраться с одной проблемой(на рабочем месте схемы нет, хотя должна быть)
А суть вот в чем когда нажимаешь кнопки "вперед", "назад"(движение самой балки) ничего не происходит, при нажатии "Вверх", "Вниз", "Влево", "Вправо"(движение непосредственно крюка и механизма передвигающего его по балке соответственно) срабатывают контакторы(слышаться щелчки) однако движения не происходит. В чем может быть проблема?(есть подозрения, что это диверсия уволившегося электрика).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Схема кран-балки
« Ответ #1 : 10.04.2014, 21:07:47 »
движения вовсе нет или что то движется
скорей всего питающий на двигатели откинуты
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #2 : 10.04.2014, 21:12:04 »
движения вовсе нет или что то движется
скорей всего питающий на двигатели откинуты

Ничего не движется, только срабатывают контакторы(в том то и дело, что открученных проводов нет)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Схема кран-балки
« Ответ #3 : 10.04.2014, 21:20:31 »
может в самих двигателях отключено
проверте цешкой приходящее напряжение
проверте напряжение на пускателе после сработки
прозвоните провода до двигателя
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Схема кран-балки
« Ответ #4 : 10.04.2014, 22:50:59 »
Возможны также отключенный автомат на двигатель (при включенном питании управлении контакторами)
или сработавшее тепловое реле.
« Последнее редактирование: 10.04.2014, 22:53:53 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Схема кран-балки
« Ответ #5 : 10.04.2014, 23:25:32 »
там вообще то как минимум два двигателя
и на обоих тепловуха сработала маловероятно
но как вариант проверки проверить стоило
автомат вместе с пускателями в одной коробке на кран балке не разу не видел
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #6 : 10.04.2014, 23:29:30 »
Проверьте наличие напряжения (трех фаз ) на входе ВСЕХ автоматов.
Теплового реле там быть не должно
там вообще то как минимум ТРИ двигателя
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Схема кран-балки
« Ответ #7 : 11.04.2014, 01:09:56 »
мужики ,посоветуйте хорошую книжку по чтению эл. схем ,чтоб простым языком была написана и все понятно было?
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #8 : 11.04.2014, 09:45:32 »
http://www.toroid.ru/book/getlingBV.zip
http://seatracker.ru/viewtopic.php?t=1296
http://depositfiles.com/files/cfihibbdt
ГУгл чтение схем и чертежей электроустановок
« Последнее редактирование: 11.04.2014, 09:54:24 от moshkarow »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Схема кран-балки
« Ответ #9 : 11.04.2014, 10:54:49 »
гуглом я тоже пользоватся умею. нужна именно написанная доступным языком.
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Схема кран-балки
« Ответ #10 : 11.04.2014, 19:53:05 »
В.Н.Камнев Чтение схем и чертежей электроустановок. М. "Высшая школа" 1986г. ББК31.292   К18  УДК621.311

Сообщения объединены: 11.04.2014, 19:58:30
Что касается кран-балки, проверьте концевик на тросе, который отключает кран-балку при недопустимом подьеме крюка. Также может быть обрыв общего провода от кнопочной станции - не будет реагировать ни на какую команду. Если кран-балка с низковольтным управлением - может быть отсутствие напряжения управления с трансформатора.
« Последнее редактирование: 11.04.2014, 19:58:30 от sylfaen »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: Схема кран-балки
« Ответ #11 : 11.04.2014, 20:16:40 »
спасибо
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Схема кран-балки
« Ответ #12 : 11.04.2014, 21:37:48 »
Что касается кран-балки, проверьте концевик на тросе, который отключает кран-балку при недопустимом подьеме крюка. Также может быть обрыв общего провода от кнопочной станции - не будет реагировать ни на какую команду. Если кран-балка с низковольтным управлением - может быть отсутствие напряжения управления с трансформатора.
Вы не читатель ... Вы писатель!  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #13 : 13.04.2014, 18:34:12 »
... сработавшее тепловое реле.
как правило, размыкает цепь катушки контактора, а там он щёлкает.
М.б. эл.магниты тормозов отключил диверсант? ???
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Схема кран-балки
« Ответ #14 : 13.04.2014, 22:51:44 »
Автора нет ... значит разобрался ... там в принципе и разбираться нечего, простейшая схема.  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Схема кран-балки
« Ответ #15 : 13.04.2014, 23:34:15 »
Нефиг было электрика обижать. Так просто пакостить не станут
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #16 : 14.04.2014, 01:00:19 »
Диверсия была на автомате с которого подается напруга на кран-балку 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн moshkarow

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 171
  • moshkarow - ученик
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #17 : 14.04.2014, 09:52:10 »
можно подробнее.
может это результат вашего плохого обслуживания кран-балки
там в принципе и разбираться нечего, простейшая схема - ДА . Откуда вы знаете ? ТАМ может быть
- частотный преобразователь  , устройство плавного пуска
- двигатели постоянного тока
 - Многоскоростные и фазным ротором двигатели итд
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Схема кран-балки
« Ответ #18 : 14.04.2014, 09:59:51 »
... ТАМ может быть
- частотный преобразователь  , устройство плавного пуска
- двигатели постоянного тока
 - Многоскоростные и фазным ротором двигатели итд
Где это ТАМ? Это Вы про что ведете речь?  ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Схема кран-балки
« Ответ #19 : 14.04.2014, 11:27:58 »
Диверсия была на автомате с которого подается напруга на кран-балку

скорей всего оставили питаюшую фазу на пускатели
две откинули чтобы двигатели не спалить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #20 : 14.04.2014, 16:05:15 »
Нефиг было электрика обижать. Так просто пакостить не станут
Пару примеров могу привести ;D
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн Kuarbo

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Kuarbo - ученик
    • E-mail
Re: Схема кран-балки
« Ответ #21 : 14.04.2014, 20:18:05 »
можно подробнее.
может это результат вашего плохого обслуживания кран-балки

Подробнее: На трехполюсном автомате(с которого запитана кран балка) все 3 фазы были запитаны с одного  места(с одного полюса), соответственно я раскидал фазы по полюсам автомата как и должно быть.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Схема кран-балки
« Ответ #22 : 15.04.2014, 19:14:52 »
Подробнее: На трехполюсном автомате(с которого запитана кран балка) все 3 фазы были запитаны с одного  места(с одного полюса), соответственно я раскидал фазы по полюсам автомата как и должно быть.

Обычно на таких механизмах используют питание катушек 380.
Здесь походу 220, что нехорошо.